关于住下独立基础设计问题
cwy466011415
2013年08月16日 11:22:53
来自于地基基础
只看楼主

请教各位大神,希望大神能给予指点,再此先拜谢了。我用PKPM倒出基础荷载数据(一层小房子),然后用理正进行独立基础设计,因为柱轴力小20KN,弯矩是19,fa是150,基础宽度和深度修正系数分别是0.15、1.4 。基础埋深2米,梯形基础一阶,基础尺寸1000x1000的,基础高度400mm,结过计算时候出现基底发应力小于零,而出现红色提示,但是那么小房子基础用不着那么大的啊,用理正计算必须要满足基底反应力大于零么?遇到这样的问题怎么解决呢,是不是理正没有考虑e大于b/6的情况啊?

2013年08月23日 11:23:51
12楼
cadillac_xlr 发表于 2013-8-21 16:09 不是不想练,主要是不知道怎么手算啊!!支持的顶一个!呵呵,确实啊,现在出来久了,手算都不会了,顶一个
回复
天地不言
2013年09月12日 19:52:16
13楼
如果柱顶有XYZ集中荷载,怎么算比较好,手算好像不成吧?
回复
nan11133
2013年09月12日 21:03:45
14楼
一层房子可以考虑0应力区,不大于15%就行。用tssd自带的算,morgan算提示错误。
回复
wkklyy
2013年09月13日 11:04:43
15楼
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
kkhappy1
2013年09月13日 12:56:08
16楼
学习了 新手
回复
qjl110406a
2013年09月13日 14:12:25
17楼
帮助楼主顶一个
回复
qqsoho
2013年09月13日 14:12:50
18楼
PKPM就可以算独立基础,为什么要用其他工具?
回复
hr90412
2013年09月13日 16:10:35
19楼
cadillac_xlr 发表于 2013-8-21 16:09 不是不想练,主要是不知道怎么手算啊!!支持的顶一个!不会手算的路过。。。
回复
cwy466011415
2013年09月16日 09:20:35
20楼
qqsoho 发表于 2013-9-13 14:12 PKPM就可以算独立基础,为什么要用其他工具?PKPM算出来的 差太多
回复
guohua1355
2013年09月16日 09:34:20
21楼
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐