关于操作电源问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2013年08月15日 12:37:42
只看楼主

通常我们一组高压柜只有几台柜,为了节省成本就用交流操作电源,在PT里柜放一个UPS,好像有遇到过UPS加BK变压器的,不知道这个BK变压器作用?是UPS必须要配这个BK变压器才能使用吗?请指教!谢谢大家!

通常我们一组高压柜只有几台柜,为了节省成本就用交流操作电源,在PT里柜放一个UPS,好像有遇到过UPS加BK变压器的,不知道这个BK变压器作用?是UPS必须要配这个BK变压器才能使用吗?请指教!谢谢大家!
免费打赏
胡大
2013年08月15日 13:01:05
2楼
一般是需要的,因为柜内PT二次电压为100V,为保证UPS充电电源,需变压器调压(此处实际是升压变压器)到220VAC,当然如果UPS支持110/220VAC电压,也可不要此BK变压器.
回复
lingxuct
2013年08月15日 14:04:11
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-8-15 14:07 编辑

用UPS后,因UPS有蓄电池,UPS的电源宜从低压柜接,不应从电压互感器上接(配电装置里总有照明吧,从照明电源处接UPS的电源不是更稳妥?)。

第一次?第一次送电,从施工用电的临时电源上接UPS的电源!

在UPS后加一只BK型控制变压器有好处,因UPS是电子开关电源,其输出很有可能与输入(端)有电位关系,加控制变压器后,有隔离作用,这样,在开关柜二次线路发生一点接地时,不影响正常使用。
回复
donglish0916
2013年08月15日 14:55:38
4楼
主要看UPS的规格了,能够直接提供操作电源电压的话,就不需要BK了
回复
lxr127
2013年08月15日 19:41:33
5楼
操作电流有的是由电压互感器引出来的,这样减少了成本,机构操作也采用220的操作就可以了。现在有许多用户这样用 的。
回复
qzw_cool
2013年08月16日 09:38:03
6楼
:victory::victory:
回复
qzw_cool
2013年08月16日 09:40:40
7楼
回复
云飘飘
2013年08月16日 10:52:19
8楼
学习了,谢谢。
回复
song.hb
2013年08月16日 16:18:54
9楼
lingxuct 发表于 2013-8-15 14:04 用UPS后,因UPS有蓄电池,UPS的电源宜从低压柜接,不应从电压互感器上接(配电装置里总有照明吧,从照明电源 …学习了,版主真牛
回复
wxs801020
2013年08月17日 10:17:27
10楼
qqh-hch 发表于 2013-8-15 13:01 一般是需要的,因为柜内PT二次电压为100V,为保证UPS充电电源,需变压器调压(此处实际是升压变压器)到220V …谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
wxs801020
2013年08月17日 10:19:50
11楼
lingxuct 发表于 2013-8-15 14:04 用UPS后,因UPS有蓄电池,UPS的电源宜从低压柜接,不应从电压互感器上接(配电装置里总有照明吧,从照明电源 …谢谢版主,讲的很详细
回复