通常我们一组高压柜只有几台柜,为了节省成本就用交流操作电源,在PT里柜放一个UPS,好像有遇到过UPS加BK变压器的,不知道这个BK变压器作用?是UPS必须要配这个BK变压器才能使用吗?请指教!谢谢大家!

通常我们一组高压柜只有几台柜,为了节省成本就用交流操作电源,在PT里柜放一个UPS,好像有遇到过UPS加BK变压器的,不知道这个BK变压器作用?是UPS必须要配这个BK变压器才能使用吗?请指教!谢谢大家!
免费打赏
sjg9876
2013年08月17日 11:30:50
12楼
操作电流有的是由电压互感器引出来的,这样减少了成本,应该是UPS的电源宜从低压柜接比较可靠。
回复
kw408
2013年08月17日 21:39:47
13楼
lingxuct 发表于 2013-8-15 14:04 用UPS后,因UPS有蓄电池,UPS的电源宜从低压柜接,不应从电压互感器上接(配电装置里总有照明吧,从照明电源 …应该还有一个问题,就是电压互感器的容量,如果天天把UPS带上的话,互感器的容量可能不够用。
回复
david200901050
2013年08月17日 22:18:00
14楼
赞同:主要看UPS的规格了,能够直接提供操作电源电压的话,就不需要BK了
回复
lingxuct
2013年08月18日 11:28:51
15楼
kw408 发表于 2013-8-17 21:39 应该还有一个问题,就是电压互感器的容量,如果天天把UPS带上的话,互感器的容量可能不够用。前面已经说了,不要从电压互感器上接电源,从低压柜接电源!