给水主干管遇到雨水排水沟怎么处理
schumi_cc
schumi_cc Lv.4
2013年08月14日 22:20:48
只看楼主

我们给水主干管要穿越排水沟,都是在地板上做的 排水沟标高0.5m 给水管是DN300球墨铸铁管 该怎么处理这个交叉呢?谢谢大家了啊 1

我们给水主干管要穿越排水沟,都是在地板上做的 排水沟标高0.5m 给水管是DN300球墨铸铁管 该怎么处理这个交叉呢?谢谢大家了啊 1
wanglixin6181
2013年08月14日 22:32:08
2楼
做交接井吧,雨水管从给水管下面通过。
回复
lwk19902013
2013年08月15日 09:34:38
3楼
这个可以做架空管,直接从雨水沟渠上空穿越过去。
回复
tumuwqd1990
2013年08月15日 10:38:00
4楼
这个同意楼上的说法,架空
回复
huangzhimin
2013年08月15日 15:28:17
5楼
可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.3.6条规定: 给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,钢套管伸出交叉管的长度,每端不得小于 3m ,钢套管的两端应采用防水材料封闭。
回复
liuyf181810946
2013年08月15日 15:47:08
6楼
1.交叉井可以,按照规范要求做,用套管的形式
2.给水管架空,如果对道路行车没有影响,建议采用此种方式
回复
sqm.-001
2013年08月15日 16:57:25
7楼
像楼主所说,我理解是排水沟底的标高应该和自来水标高差不多,架空的加多高啊?那不很丑啊?再说自来水主管外漏不太安全啊。能不能考虑排水沟在自来水管道处做个虹吸井啊
回复
schumi_cc
2013年08月15日 20:14:33
8楼
huangzhimin 发表于 2013-8-15 15:28 可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.3.6条规定: 给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时 …朋友 谢谢了啊
回复
schumi_cc
2013年08月15日 20:16:11
9楼
liuyf181810946 发表于 2013-8-15 15:47 1.交叉井可以,按照规范要求做,用套管的形式2.给水管架空,如果对道路行车没有影响,建议采用此种方式恩恩 您的看法挺不错的 只是有一点嘛 这边排水量很大 而且这个位置是接雨水井 流量很大 我在看看监理有什么看法吧 谢谢你啊 !谢谢
回复
在水一方oo
2013年08月15日 23:50:52
10楼
推荐做做套管的办法
回复

相关推荐

APP内打开