二次回风系统关于回风量问题
坚持我的坚持
2013年08月14日 17:55:18
只看楼主

求助高人!我在工地上遇到一位现场管理的师傅,他问了我一个问题:二次回风系统的一次回风量和二次回风量,怎么样在使用中调节以及在安装时如何确定风量的大小,我也不懂的,我回来上网看了一下也没看到我想要的答案,很多专利上什么的写的很模糊,所以想来学习一下看各位在实际工程中如何处理的。这次的阀门全都是手动调节的。

求助高人!
我在工地上遇到一位现场管理的师傅,他问了我一个问题:二次回风系统的一次回风量和二次回风量,怎么样在使用中调节以及在安装时如何确定风量的大小,我也不懂的,我回来上网看了一下也没看到我想要的答案,很多专利上什么的写的很模糊,所以想来学习一下看各位在实际工程中如何处理的。这次的阀门全都是手动调节的。
maoxinqing
2013年08月15日 09:59:36
2楼
手动的二次回风系统基本进入调试阶段就只能是靠风速表来调节了,做多个阀门刻度相对应的风量记录表。
很多二次回风系统特别是手动的很难达到设计的参数。
回复

相关推荐

APP内打开