楼梯设计中上部钢筋该如何取,如何计算?
qiangdazhongg
2013年08月14日 15:20:16
只看楼主

关于楼梯的设计,以前的楼梯上部钢筋说是取下部钢筋的配筋面积一半。但有人说是偷懒的做法。 现在看了不少别人的设计,似乎不是取一半就是取跟下部钢筋一样的配筋。我想知道上部钢筋该如何取。如何计算。 还有分布筋,A6和A8的怎么选,是看荷载吗?活载较大就取A8?请各位结构朋友指点一二。

2013年08月15日 10:26:34
12楼
搂主的土,配筋错误。转折处节点构造,不符合规范要求。另外,这样配筋,使用的时候.....你懂的。

上跑的顶面钢筋,不能那样弯折,要延长至楼板低面再弯。
下跑的顶面也一样。
还有,转折处宜布置一根分布筋。
理论上,你这样配筋,构造布局上是可以了的(没有计算过具体长度和直径阿)。至于上面各楼的说法,那是偏安全 和 考虑了极限状态下塑性发展时的更高要求。
一般楼梯,可以按照结构力学计算来配筋----这个比较浪费就是了。
回复
元芳怒怒看
2013年08月15日 10:34:25
13楼
同意,要拉通的
回复
厚积薄发
2013年08月15日 12:38:47
14楼
kinglee520 发表于 2013-8-14 18:11 楼梯是很重要的构建!我2010年就开始上部拉通,面积与下部相同!有必要面积与下部相同吗
回复
结构koala
2013年08月15日 12:52:37
15楼
上筋取下筋一半是根据跨中ql2/20,两端ql2/40来的
有时候下筋很小,按构造的最小配筋来配的话,上筋也要按最小的来陪,此时上下一样
假如下筋比构造大很多,仍然按上下一样配的话无疑是浪费的
考虑塑性的话两端弯矩为0,更不应该上下一样
楼梯宜设计成铰接或滑动支座,尽量隔震,因为建模的时候楼梯不参与
回复
惊丶尘
2013年08月15日 13:24:42
16楼
分布钢筋可以参照《砼规》9.1.7条,按单向板设计时应在垂直于受力方向布置分布钢筋,单位宽度上的配筋不宜小于单位宽度上受力钢筋的15%,且配筋率不宜小于0.15%
回复
iwheat
2013年08月15日 13:41:07
17楼
考虑支座嵌固的话,上部筋与下部筋面积相同,不考虑的话,好像是取下部筋的80%;分布筋按构造取,截面配筋率要求满足0.15%
回复
zzzjjjppp0707
2013年08月15日 13:44:29
18楼
砼楼梯要按计算来配上下筋,分为板式楼梯和梁式楼梯,上部钢筋可以不拉通,局部拉通或全部拉通,主要是要同时满足计算和规范要求
回复
结构就是苦逼
2013年08月15日 14:16:13
19楼
我们这边是上部拉通钢筋比下部钢筋小一个等级
回复
笑一刀
2013年08月15日 14:18:47
20楼
厚积薄发 发表于 2013-8-15 12:38 有必要面积与下部相同吗上面中间拉通没必要啊……
回复
haofei1989
2013年08月15日 15:01:15
21楼
:):):):)很好的问题
回复

相关推荐