请大家帮忙分析下这个电控柜怎么会自燃的
evening_todd
2013年08月14日 12:34:10
只看楼主

公司车间的一个电控柜,早上去检查的时候发现端子排处已经烧成这样了,请大家帮忙看看,会是什么原因造成的。感觉是不是端子排这U项和V项有线头毛刺碰一起了,或者电机某项过载?

公司车间的一个电控柜,早上去检查的时候发现端子排处已经烧成这样了,请大家帮忙看看,会是什么原因造成的。感觉是不是端子排这U项和V项有线头毛刺碰一起了,或者电机某项过载?


QQ图片20130814114432.jpg

免费打赏
dzy614554
2013年08月15日 07:15:43
2楼
接触不好,虚接
回复
yjc_2004
2013年08月15日 12:13:11
3楼
支持楼上的观点,接触不好造成的
回复
wuqing13645
2013年08月15日 23:29:02
4楼
设备检修保养不到位或者线端压接了开口线鼻子
回复
tyrone3000
2013年09月22日 21:16:44
5楼
没压紧,打火了
回复
zheng630908b
2013年11月05日 16:37:59
6楼
是用的温州货吧,大电流的接线端,不该用这UK类的接线端啊,更何况,这接线端子的电流没有满足电路上的电流要求,加之制造低劣,没有全部起火,楼主够幸运的,
回复
tianyi113
2013年11月06日 09:04:02
7楼
应该是虚接
回复
zhaorenhua
2013年11月07日 10:46:29
8楼
质量和接触的问题