潜水泵需要设置RCD吗?
xin262671427
2013年08月14日 11:48:06
只看楼主

2012 年江苏省建设工程施工图审查技术问答:为消防电梯服务的潜水泵,严格来说是间接为消防服务的设备,不是真正意义上的消防设备,设置RCD是为了直接保护与其接触人员的生命安全,触电致死的速度远比淹没造成的危害要严重得多,因此,应设置直接动作于跳闸。其他省份的审图公司也认同吗?那普通的潜水泵呢,也要设置RCD?先看,剩余电流保护装置主要用于:a.作为直接接触点击的附加防护措施 b.间接接触点击保护。

2012 年江苏省建设工程施工图审查技术问答:为消防电梯服务的潜水泵,严格来说是间接为消防服务的设备,不是真正意义上的消防设备,设置RCD是为了直接保护与其接触人员的生命安全,触电致死的速度远比淹没造成的危害要严重得多,因此,应设置直接动作于跳闸。其他省份的审图公司也认同吗?那普通的潜水泵呢,也要设置RCD?

先看,剩余电流保护装置主要用于:a.作为直接接触点击的附加防护措施 b.间接接触点击保护。

疑问:有人会无缘无故去趟那摊污水吗?能轻易触碰到电机吗?有盖板。就算是检修,也是停电才能去操作~~



免费打赏
开心老爸
2013年08月14日 16:23:09
3楼
按《剩余电流动作保护装置安装与运行》这本规范是要装设的,但我认为没什么用
潜水泵触电的条件是:1.集水坑盖子被偷2.有人就喜欢往这种角落里钻3.正好掉进去4.正好漏电了……
那这个掉进去的人……
回复
xin262671427
2013年08月14日 18:01:23
4楼
本帖最后由 xin262671427 于 2013-8-16 09:34 编辑 开心老爸 发表于 2013-8-14 16:23 按《剩余电流动作保护装置安装与运行》这本规范是要装设的,但我认为没什么用潜水泵触电的条件是:1.集水 …4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所 4.5.1 末端保护 a) 属于工类的移动式电气设备及手持式电动工具; b) 生产用的电气设备; c) 施工工地的电气机械设备; d) 安装在户外的电气装置; e) 临时用电的电气设备; f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路; g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备; h) 安装在水中的供电线路和设备; i) 医院中可能直接接触人体的电气医用设备; j) 其他需要安装剩余电流保护装置的场所。 好吧~~看似是需要安装。可看了别人那么多图纸,连厂家自个配套过来的控制箱都没见有设置RCD。再看下别人的见解:潜水泵作为城镇排水工程中的主要用电设备,应用十分普遍,功率从数千瓦到数百千瓦。单台潜水泵电路一般都采用过电流保护兼接地故障保护,简单可靠,已为实践所证明。而且水泵内部还装有特殊保护,实时检测水泵内部泄漏、绝缘降低、温度升高等,并作用于信号报警或跳闸。笔者近来接触到一些城市排水工程的图纸,其中在泵房低压配电设计中,单台潜水泵回路低压断路器均带有RCD功能,且不论电机功率大小,RCD的额定动作电流IΔn均取为30mA。经了解,之所以如此,是因为施工图设计不这样做,将被认为违反强制性条文而难以通过某些审图机构的审查,有的还因此而面临设计单位内部的经济处罚。审图机构的依据是GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》标准(简称《标准》),认为潜水泵属于《标准》第4.5条“必须安装RCD的设备和场所”的适用对象,也即第4.5.1末端保护中的b)款“生产用的电气设备”和h)款“安装在水中的供电线路和设备”,所以必须安装RCD。对此,笔者则有以下不同意见:1)《低规》第4.4.10条,对于TN系统的接地故障保护宜采用过电流保护兼做接地故障保护。并明确说明,用一般的过电流保护(熔断器、低压断路器)兼做接地故障保护最为经济简单,应优先采用。只有当过电流保护不能满足切断故障回路的时间要求时,才应采用剩余电流动作保护。毫无疑问,对于一般环境条件下的配电线路和用电设备都适用于此条准则。我的结论:不用设置!你们呢~
回复
开心老爸
2013年08月16日 12:43:40
5楼
关键是这个规范出来了,不严谨啊,没办法
回复
自控
2013年08月16日 21:14:47
6楼
正常情况下不会出事,一旦出事,往往情况就是让你意想不到的!
回复
hzhsj
2013年08月17日 07:52:24
7楼
最好是做局部等电位联结。即使RCD失灵,也能确保安全无恙。
回复
暗蓝天空
2013年08月17日 08:18:51
8楼
感觉还是安全最重要,虽然我看到的潜水泵控制箱内没有这玩意。
回复
老盖
2013年08月17日 09:49:07
9楼
没见过泵控制箱里有
回复
嚎哥
2013年08月17日 12:31:30
10楼
这个问题还是需要统一下,目前我们单位还是都设的
回复
qzw_cool
2013年08月28日 10:03:13
11楼
规范里有提到,对于水下有电缆的设备应设置漏电保护器,但不是强制性的
回复
云飘飘
2013年08月28日 10:57:31
12楼
需要设置漏电设施。
回复