请教下在现状排水管线上做检查井详细做法
dohuhh
dohuhh Lv.5
2013年08月14日 10:59:09
只看楼主

请教下,在现状雨污水管线上开口做检查井做法。雨污水管线为钢筋砼管。管径范围在DN500~DN800。请有施工经验或设计前辈指点迷津。是否是切割管道、封堵、砌筑井、填缝这个流程。请教更详尽做法。

请教下,在现状雨污水管线上开口做检查井做法。雨污水管线为钢筋砼管。管径范围在DN500~DN800。请有施工经验或设计前辈指点迷津。是否是切割管道、封堵、砌筑井、填缝这个流程。请教更详尽做法。
免费打赏
huangzhimin
2013年08月15日 16:12:55
2楼
检查井的设置及要点可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)以下规定:
4.4.1 检查井的位置,应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。
4.4.2 检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定,一般宜按表4.4.2的规定取值。(表4.4.2略)
回复