大型电缆竖井敷设的疑问
wntab
wntab Lv.2
2007年09月13日 21:49:26
来自于电站工程
只看楼主

大型电缆竖井,深40米左右,内径6米,竖向每隔5米设一检修平台,电缆数40多根,35KV等级,现在有个问题,对电缆通过检修平台有不同方案.1.埋与电缆数量相同的管,通过穿管通过,理由是容易做防火封堵.但我觉得由于检修平台比较多,这样电缆不易敷设,容易擦伤,2,开比较大的孔通过.这两种方案你赞同那种,说说其理由.谢谢

大型电缆竖井,深40米左右,内径6米,竖向每隔5米设一检修平台,电缆数40多根,35KV等级,现在有个问题,对电缆通过检修平台有不同方案.1.埋与电缆数量相同的管,通过穿管通过,理由是容易做防火封堵.但我觉得由于检修平台比较多,这样电缆不易敷设,容易擦伤,2,开比较大的孔通过.这两种方案你赞同那种,说说其理由.谢谢
免费打赏
lingxuct
2007年09月14日 21:07:30
2楼
35KV可能是单芯电缆,而且竖井应该有固定电缆的支架,偶选择2的方案,只是要计算好穿电缆的大孔,最好三根电缆穿一个孔,孔稍大,圆弧形排列。这样,一能防止擦伤电缆,二能给检修平台有足够的支撑位置,三能做防火封堵,四能避免单芯电缆的蜗流问题。
一举四得,何乐而不为呢?