通常说的冷库选10P的制冷机组是指多大的制冷量呢?
refrigeration06
2013年08月14日 09:48:41
来自于制冷技术
只看楼主

请教大家一个常识问题。通常说的某冷库选10P的制冷机组,这个10P是指多大的制冷量呢?还是指压缩机的功率1P是735kw?比如说空调我们常说1P约为2500kw,这个是按空调工况算的。那么设计冷库时说的额10P是按什么工况说的呢?

请教大家一个常识问题。通常说的某冷库选10P的制冷机组,这个10P是指多大的制冷量呢?还是指压缩机的功率1P是735kw?
比如说空调我们常说1P约为2500kw,这个是按空调工况算的。那么设计冷库时说的额10P是按什么工况说的呢?
gui5251169
2013年08月15日 11:00:32
2楼
所谓的匹都是指功率,如家用的一匹差不多功率就是735W左右,由于目前家用空调能耗比基本在3.5左右,故此认为一般一匹空调为2500W制冷量。冷库所谓的10P指的的是压缩机,具体冷量需要靠工况而定。
回复
wybbyw
2013年08月15日 11:18:04
3楼
要看运行工况的吖;P;P;P
回复
tc430zhang
2013年08月15日 16:03:53
4楼
这个匹是指输入1匹的电功率可以产出的冷量 看能效比是多少
回复
liwei721010
2013年08月15日 22:57:13
5楼
能否详细介绍一下???????????????????
回复
ytbljn
2013年08月16日 13:53:08
6楼
对啊,在这里指的是电机功率,冷量需根据工况具体确定,如冷库的库温?
回复
smallan.liu
2013年08月16日 14:50:59
7楼
具体冷量要根据你的工况确定的,比如说库温或蒸发温度多少?采用什么冷凝方式,冷凝温度多少?
回复
yzcolder
2013年08月16日 17:42:38
8楼
这个要具体看你所选压缩机对应型号的样本,首先压缩机分全封闭和半封闭,机组也分为高中低温工况,所说的10匹是不准确的,一般看压缩机排气量是准确的
回复
q1433370615
2013年08月16日 17:57:14
9楼
制冷量用P表示太片面了 具体要看机组的运行工况
回复
refrigeration06
2013年08月20日 11:03:28
10楼
wybbyw 发表于 2013-8-15 11:18 要看运行工况的吖我这样理解对不对:如果我需要的冷库温度为-18℃,做冷库的厂家告诉我需要用10P的机组,这个是指维持库温在-18℃时,机组的耗电功率是10*735W对吗?
回复
huihui1107
2013年09月17日 15:26:52
11楼
refrigeration06 发表于 2013-8-20 11:03 我这样理解对不对:如果我需要的冷库温度为-18℃,做冷库的厂家告诉我需要用10P的机组,这个是指维持库温 …不对,电机功率不等于轴功率呀,同一台压缩机在不同的工况下,轴功率也不同的