最大充满度为什么不是1?
hebinghong1990
2013年08月14日 09:09:17
只看楼主

在室外排水规范中的一条,一直不知道最大充满度为什么不按1来计算的原因?

在室外排水规范中的一条,一直不知道最大充满度为什么不按1来计算的原因?
seed920
2013年08月14日 09:58:12
2楼
因为污水会分解气体
回复
zhu591126
2013年08月14日 10:50:39
3楼
污水会分解有毒有害气体,保留一些空间排出,大型污水管必要时在适当地段设置排气管,小管道如DN400及以下有害气体考虑在屋面伸顶排气管或化粪池排气管排出,这样避免在污水管道维护检修时对下井作业人员的伤害。
回复
zhu591126
2013年08月14日 10:52:21
4楼
这类问题看一下规范中条文解释就知道了。
回复
y1y108
2013年08月14日 21:47:55
5楼
看一下规范中条文解释就知道了。
回复
zuoanpaopao
2013年08月15日 09:10:57
6楼
污水管不满流
回复
stephen_viktor
2013年08月15日 09:14:18
7楼
很好奇给排水专业是怎么毕业的。。。
回复
zz1990111
2013年08月15日 15:23:10
8楼
stephen_viktor 发表于 2013-8-15 09:14 很好奇给排水专业是怎么毕业的。。。哈哈 别这样别这样
回复
liuyf181810946
2013年08月15日 15:51:07
9楼
这是细节,能发现问题才是好事
回复
woshidengwei0829
2013年08月16日 08:30:37
10楼
污水管不满流是有原因的。如果是按照满流设计污水管,由于污水的水量不稳定,瞬时值很高,如果按照最大来设计这样会造成管子的浪费。如果按照平均来设计在高峰期污水会漫出来。
回复
xyzyz123
2013年08月16日 09:59:40
11楼
雨水才按照充满度1计算,污水充满度计算都要有一些空余。