配电线路穿难燃塑料管时可否在吊顶内直接敷设?
天使眼神
2013年08月13日 21:45:22
只看楼主

解析: 首先要明确一点:电气线管在吊顶直接敷设,不存在“暗敷”之说,均应视为“明敷”。  ① 当为消防配电线路(MI电缆除外),并在吊顶内敷设(即明敷)时:   1)若为高层民用建筑,根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第9.1.4.1条:“明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。”  2)除1)之外的建筑,应遵循《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.6条


解析:
首先要明确一点:电气线管在吊顶直接敷设,不存在“暗敷”之说,均应视为“明敷”。

  ① 当为消防配电线路(MI电缆除外),并在吊顶内敷设(即明敷)时:
  1)若为高层民用建筑,根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第9.1.4.1条:“明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。”
  2)除1)之外的建筑,应遵循《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.6条:“明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火措施

  ②当为非消防配电线路时:
  1)适用于《建规》GB50016-2006的建筑物,应执行《建规》GB50016-2006第11.2.3条:“配电线路……敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采用穿金属管、采用密闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施”
  2)除1)之外的建筑物,应执行《低压配电设计规范》GB50054-95第5.2.7条配电线缆在建筑物的顶棚内敷设的,“必须采用金属管、金属线槽布线

905edfd41ba35078281339e1c5217ba4_0_1_640_262.jpg


905edfd41ba35078281339e1c5217ba4_0_1_640_262.jpg

免费打赏
mny_maker
2013年08月14日 09:10:50
2楼
学习了:lol:lol:lol:lol:lol
回复
qq359879362
2013年08月14日 09:12:56
3楼
哈哈,没做民用设计,我做的照明全是电线管,没用过塑料管
回复
fb270114574
2013年08月14日 14:28:01
4楼
个人认为应该根据《建筑设计防火规范》来做,GB 50054—95版《低压配电设计规范》已经被GB 50054—2011版代替,并没有你说的那条规范
回复
疯狂的电工
2013年08月15日 09:07:07
5楼
我看不行,还是SC吧
回复
bohuajituan
2013年08月15日 10:34:59
6楼
隐蔽工程不得含糊,要穿金属管敷设,一定要按规范施工,安全第一。
回复
klntcy
2013年08月15日 11:40:55
7楼
楼主列的规范说的很明白,不是消防有关的可以穿难燃塑料管啊,还有就是要注意配电线路和配电线缆的区别!
回复
qzw_cool
2013年08月15日 11:46:20
8楼
竟无语凝噎
回复
学海无止境
2013年08月15日 14:14:41
9楼
《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.2.8条:配电线缆在建筑物的 闷顶内有可燃物时,“必须采用金属管、 金属槽盒布线。
回复
xjksjcsjy
2013年08月15日 16:20:27
10楼
我觉得最好还是穿钢管吧
回复
wjql3002
2013年08月15日 21:52:52
11楼
:victory::victory:
回复

相关推荐