请教消防管网问题
dingling88
dingling88 Lv.2
2013年08月13日 17:44:42
只看楼主

小弟对消防和泵的概念不太清楚,结合一个草图,请问如下问题:(图是消防线路,泵也是消防泵)1、红圈A区处线路设计的目的是什么?从罐来的水没有经过泵就和主消防管网连接,平时应该是常关状态吗?2、红圈B区在泵运转时,平时也是关闭状态吗?设计目的又是什么呢?B图右侧那个标志是什么意思,就是两个阀门之间的那个?3、延伸到泵的原理,泵出口管线是不是必须要有一个回流罐的设计?目的是什么?4、泵的设计排压是15Bar,结合安全阀的设定压力,是不是有些小?

小弟对消防和泵的概念不太清楚,结合一个草图,请问如下问题:(图是消防线路,泵也是消防泵)


1、红圈A区处线路设计的目的是什么?从罐来的水没有经过泵就和主消防管网连接,平时应该是常关状态吗?
2、红圈B区在泵运转时,平时也是关闭状态吗?设计目的又是什么呢?B图右侧那个标志是什么意思,就是两个阀门之间的那个?
3、延伸到泵的原理,泵出口管线是不是必须要有一个回流罐的设计?目的是什么?
4、泵的设计排压是15Bar,结合安全阀的设定压力,是不是有些小?
请教各位,谢谢啦!大家多提意见啊



消防管网草图.jpg

免费打赏
一眼望到黑
2013年08月16日 22:20:09
13楼
有一个疑问,A组泵坏了,那样罐给水到消防管网压力不够吧,是否可以理解为泵为泵组。
回复
阿苏哥
2013年08月18日 13:25:42
14楼
楼上见解很不错,小生学习了
回复
dingling88
2013年08月18日 15:33:36
15楼
longzeyimu 发表于 2013-8-16 22:20 有一个疑问,A组泵坏了,那样罐给水到消防管网压力不够吧,是否可以理解为泵为泵组。A组泵我只画了一个,还有备用泵的。
回复
shzxf1990
2013年08月20日 10:36:15
16楼
???表达不清楚
回复
ssliunian24
2013年08月21日 14:04:54
17楼
dingling88 发表于 2013-8-14 20:04 请教过一个高人。a区是常开状态,当泵坏的时候,消防水走这一路,有止回阀保证不返流,a区消防管线和泵出 …向楼主学习了。。
回复
意味深长
2013年08月21日 15:46:13
18楼
云里雾里的,看不太懂。怎么还有人说油颧的?
回复
非诗
2013年12月11日 16:43:34
19楼
备用泵
回复
笨的像头猪
2013年12月12日 14:21:21
20楼
罐不知道是啥用的
回复