负责每个防烟分区的主支管上必须设置排烟防火阀吗?如果不是,该区域烧到280度,怎么办?
负责每个防烟分区的主支管上必须设置排烟防火阀吗?如果不是,该区域烧到280度,怎么办?
2楼
应该是在“每个防火分区的主支管上必须设置排烟防火阀”。
防烟分区无需设置,达到280关闭总管防火阀。
回复
3楼
有没有可能在一个防火分区内,一个防烟区域烟气到280度,使得主支管排烟防火阀关闭,而另一个防烟分区才开始打开排烟口,但主支管排烟防火阀已经关闭,排烟就无法进行。
回复
4楼
有可能,不过没关系。
当一个防火分区内的第一防烟分区开始排烟时,喷淋温度好像是68度,喷淋应该也会开启,而喷淋可不管你有几个防烟分区,一喷的话其他防烟分区也受影响。而防烟的目的是逃生,而不是救火,因此当其他防烟分区有烟时,排不排也无所谓了,人员已经逃生了。
回复
5楼
那为什么要生产带280度关闭的多叶排烟口,只要能火灾时开启就可以了啊。
回复
6楼
刚才咨询了有关专家,不同防烟分区的支管也要加设。
而北京建院的技术措施上对该点的说明好像有点矛盾。
回复
7楼
非常感谢NK·审图师的热心帮助。