800的干变刚送电能送上,也冲击了两次,只是温控不正常。结果低压柜送电后,负载一运行,变压器就悲剧的爆炸了。38*15的电流。
800的干变刚送电能送上,也冲击了两次,只是温控不正常。结果低压柜送电后,负载一运行,变压器就悲剧的爆炸了。38*15的电流。
22楼
如果是环氧树脂浇灌的干变怎么看出是匝间短路?
回复
23楼
感觉保护有些问题,12倍的电流,4.3秒的速断,还有,负载没有合闸时没有问题,负载送上去之后出的问题,应该故障点在开关以后,不在开关之前
回复
24楼
抱歉,刚刚看到图片,损伤都在端部,一般这种情况是冲击电压引起的,如果负载短路,变压器绕组均匀发热,整体都会有损伤,
回复
25楼
做什么都要胆大心细!
回复
26楼
哥们,你得小心点
回复
27楼
互相学习共同进步
回复
28楼
这个问题啊 ....
回复
29楼
我们有台变压器和你情况差不多 也是有一项温度高 导致高压出线柜跳闸 当时变压器没炸
回复
30楼
干变要空载运行24小时
回复
31楼
变压器是由于高压对温控器探头放电引起。仔细看第4张图片。
回复