防水板下设置聚苯板有无规范要求
anchoritexg
2013年08月13日 10:26:54
只看楼主

防水板下设置聚苯板有无规范依据,请知道的同仁指点一下

防水板下设置聚苯板有无规范依据,请知道的同仁指点一下
anchoritexg
2013年08月13日 10:32:06
2楼
自己顶自己顶自己顶
回复
jszxwsw
2013年08月13日 10:55:05
3楼
没有,只是概念上控制地面与基础沉降差,虚填土也行
回复
画图匠
2013年08月13日 11:02:32
4楼
貌似规范上都没有提到防水板吧,只有《地规》提到了类似的深度修正。相关问题建议参考老朱的书。

防水板之所以成为防水板,是因为其与地基脱开,不传递上部结构的力到地基。

没有聚苯板或相关做法的话,防水板直接与地基接触,受力就接近筏板了。做成真正的筏板又浪费,不做成筏板又搞得不伦不类。
回复
wuwusong111
2013年08月13日 11:03:50
5楼
防水板下是否要设置聚苯板不是看什么规范的 是看你防水板和独立基础或者桩基的沉降情况而定的 如 广东这边的桩基加防水板就基本上不要设置什么聚苯板 因为桩基下全是很好的岩
回复
xglee511
2013年08月14日 23:27:52
6楼
好像是没有什么规范要求,这个跟结构受力没有多大关系
回复
hys2006
2013年11月21日 11:10:50
7楼
和沉降,上部荷载有关,且≥18KG/m3
回复
co1440644856262
2015年08月27日 11:15:10
8楼
画图匠 发表于 2013-8-13 11:02 貌似规范上都没有提到防水板吧,只有《地规》提到了类似的深度修正。相关问题建议参考老朱的书。防水板 …受教了,以前没什么直观的概念