两个梁的标注问题
mch2238098729
2013年08月12日 16:58:46
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-12 19:27 编辑 欢迎各路大师指导小弟

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-12 19:27 编辑

欢迎各路大师指导小弟

1.jpg


2.jpg

免费打赏
fxz5768
2013年08月12日 20:25:52
2楼
1.请把11G101图集说明好好看几遍,其实很简单
2.在原位标注处支座两边三分之一跨长附加两根直径22的二级钢
回复
mch2238098729
2013年08月12日 20:45:03
3楼
fxz5768 发表于 2013-8-12 20:25 1.请把11G101图集说明好好看几遍,其实很简单2.在原位标注处支座两边三分之一跨长附加两根直径22的二级钢看来“+”号用于集中标注和原位标注时的意义不同啊、、、、、、当“+”号用于集中标注时:“+”前表示:角筋,“+”后表示:和角筋一排的中间钢筋。我说的对吗?
回复
cyj95566
2013年08月12日 20:45:41
4楼
很难盼到杨教授的到来,我们又很幸运阅览杨教授的精彩文章
回复
fxz5768
2013年08月12日 21:14:43
5楼
mch2238098729 发表于 2013-8-12 20:45 看来“+”号用于集中标注和原位标注时的意义不同啊、、、、、、当“+”号用于集中标注时:“+”前表示: …+的作用在集中标注和原位标注相同啊,附加的两根22钢筋应该是在4根通长筋的中间位置,加号前的是角筋
回复
fxz5768
2013年08月12日 21:19:03
6楼
mch2238098729 发表于 2013-8-12 20:45 看来“+”号用于集中标注和原位标注时的意义不同啊、、、、、、当“+”号用于集中标注时:“+”前表示: …图画的无误
回复
mch2238098729
2013年08月12日 21:27:42
7楼
fxz5768 发表于 2013-8-12 21:14 +的作用在集中标注和原位标注相同啊,附加的两根22钢筋应该是在4根通长筋的中间位置,加号前的是角筋恩,知道了,谢谢你
回复
mch2238098729
2013年08月12日 21:46:46
8楼
好好看规范都有啊,只能说下去再好好看规范去吧、、、
回复
wl8598013
2013年08月13日 09:21:12
9楼
mch2238098729 发表于 2013-8-12 20:45 看来“+”号用于集中标注和原位标注时的意义不同啊、、、、、、当“+”号用于集中标注时:“+”前表示: …上部通长钢筋 4个25的 图画的不对吧
回复
aaa232232
2013年08月13日 10:12:59
10楼
难道你没有钢筋平法图集吗?图集里面都有你的答案
回复
我本平凡
2013年08月13日 10:19:45
11楼
看你的图纸是注明的图集号
回复

相关推荐