图纸简介: 完整小高层医院全套结构施工图,框剪结构,带地下室,通过图审。小高层医院,本工 投稿网友: sunbird452 上传时间: 2013-08-09 图纸省份: 湖南
图纸简介:
完整小高层医院全套结构施工图,框剪结构,带地下室,通过图审。
小高层医院,本工
投稿网友:
sunbird452
上传时间:
2013-08-09
图纸省份:
湖南
2楼
本帖最后由 十三太保 于 2013-8-12 15:36 编辑
完整小高层医院全套结构施工图
完整小高层医院全套结构施工图,框剪结构,带地下室,通过图审。
小高层医院,本工程位于湖南永州,地下一层,地上十三层。框剪结构,人工挖孔桩基础、筏板基础。本项目为本人做的,本人是按非抗震的要求来做的,图审要求按六度抗震来做,但是我通过沟通,最后还是通过了图审。本人由于最近要做个23层的大型三甲医院,对于医院,学校在非抗震区到底如何做,有不少疑问,希望与各位同行好好交流下。
本人做过学校,医院,不同的审图公司对于非抗震区的这类建筑给的意见不一样,有些是要求按抗震来做,有些不需要按抗震来做。
如本人曾经做的一个不超过1000平米的学校,审图公司给的意见是:根据中国地震局中震防发[2009]49号文件精神,此建筑设计应予抗震设防。
比如做的一些高层医院,图审也要求我们按抗震来做,还要计算地震作用。
有时候经过沟通,可以不要按抗震来做。
因为根据规范来的话,比如,一:按高规3.9.1条2款丙类建筑应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施。
二:按抗规3.1.2条,抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。
回复
3楼
项目已在实际施工过程当中,搞到基础的,不过基础形式改了,由于岩石太浅,不好施工,不好爆破,现在已经改为独立基础了。
回复
4楼
:L没币啊 :):):):):)
回复
5楼
laoguigege 发表于 2013-8-13 23:07 没币啊加油赚钱啊
回复
6楼
谢谢分享!!
回复
7楼
youxiaoxiao16 发表于 2013-8-14 13:48 谢谢分享!!是的哦,我们辛苦画图纸,并且都是通过图审的,并且还经常去现场察看的,也算是精品工程了,希望大家多多顶下哦~~
回复
8楼
先预备一下,
回复
9楼
这麽贵啊 。。50土木币??
回复
10楼
forever_520 发表于 2013-8-15 09:56 这麽贵啊 。。50土木币??还是要设置点门槛呀,我们辛苦一套图画下来也要个把月~~~
回复
11楼
谢谢分享!!
回复