4OKW照明用电采用yjv5*25电缆敷设
z553835995
z553835995 Lv.5
2013年08月11日 19:52:41
只看楼主

4OKW照明用电采用yjv5*25电缆,敷设方式为桥架,距离10米以内,连续运行15个小时电缆有温温的感觉,手可以握住,不烫,但是有温温的感觉(在夏天8月份),这样算正常吗?

4OKW照明用电采用yjv5*25电缆,敷设方式为桥架,距离10米以内,连续运行15个小时电缆有温温的感觉,手可以握住,不烫,但是有温温的感觉(在夏天8月份),这样算正常吗?
免费打赏
自控
2013年08月11日 21:05:02
2楼
这么短的距离用这么粗的电缆,有钱啊!
回复
niaode_123
2013年08月11日 22:41:22
3楼
天气热,有温热也算是正常的吧!电缆已经不小了,对纯照明来说!
回复
qq359879362
2013年08月12日 08:46:08
4楼
70A的样子,25平方正好
回复
miao71
2013年08月12日 12:52:12
6楼
看有无超负荷的现象。
回复
无纤尘
2013年08月12日 13:51:25
7楼
yjv5*25电缆 载流量只有109.加上敷设系数系数,还有灯具类型区别,40KW负荷 刚刚好吧
回复

相关推荐