这是我们工地的暖通管道施工请高手指点
jiangjun7130
2013年08月11日 17:34:28
只看楼主

工地的供暖管道请指点哈









































工地的供暖管道请指点哈

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 003.jpg


照片 004.jpg


照片 030.jpg


照片 029.jpg


照片 028.jpg


照片 027.jpg


照片 026.jpg


照片 025.jpg


照片 024.jpg


照片 022.jpg


照片 021.jpg


照片 020.jpg


照片 022.jpg


照片 019.jpg

免费打赏
you771020
2013年08月12日 09:23:16
2楼
哈哈!这施工的也够牛的,想什么走就什么走啊!看不来
回复
qq1163686774
2013年08月12日 11:36:44
3楼
感觉上乱七八糟!
回复
飞扬哥哥
2013年08月12日 11:51:57
4楼
首先保温材料最好用橡塑,玻璃棉保温没那么理想,只要密封不好有冷凝水摄入后,玻璃棉将失去保温效果,其实很多阀门的安装都不规范,阀柄应该留出操作距离,Y型过滤器下方空间严重不够,不能够维护或者清洗,而且大的阀件下方应该留有检修口,你这个安装好像不能维修、更换吧,第三点桥架安装应该在水管上方吧。反正这样的安装太不合规范了,不知道监理怎么当的,几个专业的设计业没有很好的协调沟通吧,各弄各的,开工前的图纸会审应该都不马马虎虎吧
回复
5021348mb
2013年08月12日 12:22:55
5楼
过滤器的安装位置严重欠抽,有这样装的么?检修不方便甚至是无法检修,安装于桥架上方,这是严重违反规范的,今后检修将会对桥架、吊顶造成严重破坏。过滤器应该设置于设备入口的地方,可分散设置,可集中设置。
回复
你的新昵称
2013年08月12日 13:22:30
6楼
漏水的话会很危险的!
回复
bilsn
2013年08月12日 16:59:17
7楼
很牛,该气死的差不多都气死了
回复
wenchemu
2013年08月13日 12:36:38
8楼
怎么说呢?感慨中。。。。。。。。
回复
浩叔聊机电
2013年08月13日 12:42:13
9楼
极品!就对是极品!
回复
handianjun413
2013年08月13日 14:49:16
10楼
精品中的精品啊!!新人一看都觉得是----一塌糊涂!
回复
dearsarrs
2013年08月13日 16:59:40
11楼
好复杂的样子
回复