2楼
哈哈!这施工的也够牛的,想什么走就什么走啊!看不来
回复
3楼
感觉上乱七八糟!
回复
4楼
首先保温材料最好用橡塑,玻璃棉保温没那么理想,只要密封不好有冷凝水摄入后,玻璃棉将失去保温效果,其实很多阀门的安装都不规范,阀柄应该留出操作距离,Y型过滤器下方空间严重不够,不能够维护或者清洗,而且大的阀件下方应该留有检修口,你这个安装好像不能维修、更换吧,第三点桥架安装应该在水管上方吧。反正这样的安装太不合规范了,不知道监理怎么当的,几个专业的设计业没有很好的协调沟通吧,各弄各的,开工前的图纸会审应该都不马马虎虎吧
回复
5楼
过滤器的安装位置严重欠抽,有这样装的么?检修不方便甚至是无法检修,安装于桥架上方,这是严重违反规范的,今后检修将会对桥架、吊顶造成严重破坏。过滤器应该设置于设备入口的地方,可分散设置,可集中设置。
回复
6楼
漏水的话会很危险的!
回复
7楼
很牛,该气死的差不多都气死了
回复
8楼
怎么说呢?感慨中。。。。。。。。
回复
9楼
极品!就对是极品!
回复
10楼
精品中的精品啊!!新人一看都觉得是----一塌糊涂!
回复
11楼
好复杂的样子
回复