局部抗压强度提高系数r
赵客胡缨
赵客胡缨 Lv.12
2013年08月11日 12:45:39
只看楼主

本帖最后由 longjun_1980 于 2013-8-11 12:56 编辑 兰第八套题,第40题。抗压强度提高系数采用的是<=2.5,也就是用的砌规图5.2.2a。似乎用5.2.2c,即<=1.5为妥。各位以为然否。说起来这个也有意思。局部受压面积没在角部,应按2.5,但受压墙为拐角处,又应按1.5。真不知道哪个更准确。

本帖最后由 longjun_1980 于 2013-8-11 12:56 编辑

兰第八套题,第40题。抗压强度提高系数采用的是<=2.5,也就是用的砌规图5.2.2a。似乎用5.2.2c,即<=1.5为妥。

各位以为然否。说起来这个也有意思。局部受压面积没在角部,应按2.5,但受压墙为拐角处,又应按1.5。真不知道哪个更准确。

局部抗压强度提高系数.jpg

免费打赏
jay_blue2011
2013年08月11日 15:28:01
2楼
我认为没问题,提高系数主要看局压面积所处的的位置,按照同心同圆原理,与墙体本身在不在拐角没任何关系。a,b,c,d的区别是,局部力可向四,三,二,一面扩散。所以提高系数2.5,2.0.1.5,1.25.
回复
赵客胡缨
2013年08月11日 15:47:18
3楼
jay_blue2011 发表于 2013-8-11 15:28 我认为没问题,提高系数主要看局压面积所处的的位置,按照同心同圆原理,与墙体本身在不在拐角没任何关系。 …那规范图c中,如果Al为bxh的话-只有两面,提高系数也应该取1.5了吗。非常感谢您的解答。
回复
myworld2012
2013年08月11日 16:02:16
4楼
本帖最后由 myworld2012 于 2013-8-11 16:03 编辑

混凝土规范是按同心同圆确定A0 但是砌体规范并不是按照同心同圆确定Ao 二本规范有区别
回复
赵客胡缨
2013年08月11日 21:33:19
5楼
myworld2012 发表于 2013-8-11 16:02 混凝土规范是按同心同圆确定A0 但是砌体规范并不是按照同心同圆确定Ao 二本规范有区别那这道题系数取限定值为2.5是否妥当呢?谢谢!
回复
myworld2012
2013年08月11日 22:15:10
6楼
本帖最后由 myworld2012 于 2013-8-11 22:16 编辑

我和你一样 也错了 仔细想想答案应该正确 说实话 我也不敢肯定
回复
赵客胡缨
2013年08月14日 10:31:17
7楼
myworld2012 发表于 2013-8-11 22:15 我和你一样 也错了 仔细想想答案应该正确 说实话 我也不敢肯定找不到确切依据之前,只能先按答案的解法了.
回复

相关推荐

APP内打开