一报告厅,主梁最大跨度18米,这么做是否可行?主梁500×1400,梁底配筋16根25三级钢,挠度、裂缝计算都通的过。
一报告厅,主梁最大跨度18米,这么做是否可行?主梁500×1400,梁底配筋16根25三级钢,挠度、裂缝计算都通的过。
2楼
同时请教大家用什么剪贴图片?我的图片怎么这么小?
回复
3楼
看看清不清楚
回复
4楼
交给预应力
回复
5楼
18米的跨度用普通砼完全可以解决,我们前段时间做了一个35米的用普通砼,边梁750×1900,#字梁500×1800,没有问题!
你这个可以只把主梁做大,中间用等截面的#字梁,裂缝、挠度、配筋应该都没有问题!
回复
6楼
如果建筑上层高净高能满足,结构上这么做应该没问题.
回复
7楼
不是看得太清楚,好象大跨度区域为18x36米?
由于为长矩形,做斜向井字梁,梁高1.1米应该控制得住,应该更为受力合理经济些
回复
8楼
在主梁上部设三道次粱,分成三个板块,减小集中的荷载的影响。要不做成井字的梁吧
回复
9楼
传模型上来呀,大家看看可以具体讨论呀!
回复
10楼
我正好最近也遇到类似工程,18米X33米,沿18米跨间隔3米左右设500X1800/1400变截面梁,另一方向间隔2米设200X400小梁分割楼板,但计算出来的纵筋才需要10根25,比楼主的小,做完了心里还是没底,不知楼主能否把计算挠度、裂缝的计算书上传学习一下。
回复
11楼
F轴的边柱应加强,做成长的。至少700x900
回复