跨度18米。这么做有问题么
cpidi2000
cpidi2000 Lv.5
2007年09月13日 17:01:41
只看楼主

一报告厅,主梁最大跨度18米,这么做是否可行?主梁500×1400,梁底配筋16根25三级钢,挠度、裂缝计算都通的过。

一报告厅,主梁最大跨度18米,这么做是否可行?主梁500×1400,梁底配筋16根25三级钢,挠度、裂缝计算都通的过。

1189674093981.JPG

免费打赏
cpidi2000
2007年09月13日 17:12:40
2楼
同时请教大家用什么剪贴图片?我的图片怎么这么小?
回复
cpidi2000
2007年09月13日 17:45:49
3楼
看看清不清楚
回复
chensen714
2007年09月14日 10:18:20
4楼
交给预应力
回复
self1978
2007年09月18日 14:46:30
5楼
18米的跨度用普通砼完全可以解决,我们前段时间做了一个35米的用普通砼,边梁750×1900,#字梁500×1800,没有问题!
你这个可以只把主梁做大,中间用等截面的#字梁,裂缝、挠度、配筋应该都没有问题!
回复
jasonlee131
2007年09月18日 17:55:06
6楼
如果建筑上层高净高能满足,结构上这么做应该没问题.
回复
cuics
2007年09月20日 11:19:01
7楼
不是看得太清楚,好象大跨度区域为18x36米?
由于为长矩形,做斜向井字梁,梁高1.1米应该控制得住,应该更为受力合理经济些
回复
zhengzhenzzx
2007年09月21日 09:58:43
8楼
在主梁上部设三道次粱,分成三个板块,减小集中的荷载的影响。要不做成井字的梁吧
回复
lsm520025
2007年09月22日 09:53:22
9楼
传模型上来呀,大家看看可以具体讨论呀!
回复
cxx0917
2007年09月25日 13:39:09
10楼
我正好最近也遇到类似工程,18米X33米,沿18米跨间隔3米左右设500X1800/1400变截面梁,另一方向间隔2米设200X400小梁分割楼板,但计算出来的纵筋才需要10根25,比楼主的小,做完了心里还是没底,不知楼主能否把计算挠度、裂缝的计算书上传学习一下。
回复
jul
2007年10月09日 17:51:11
11楼
F轴的边柱应加强,做成长的。至少700x900