家用空调关于凝露问题的解决
pushu1990
pushu1990 Lv.2
2013年08月10日 21:32:47
来自于制冷技术
只看楼主

家用空调中,凝露问题不太好解决,国标中凝露标准为,直径4mm的水滴不大于5滴,且不应有水滴下或者吹出,讨论下解决凝露问题有哪些好的方法,从系统上解决好点,还是从结构上解决好点

家用空调中,凝露问题不太好解决,国标中凝露标准为,直径4mm的水滴不大于5滴,且不应有水滴下或者吹出,讨论下解决凝露问题有哪些好的方法,从系统上解决好点,还是从结构上解决好点
免费打赏
wybbyw
2013年08月11日 11:44:52
2楼
个人感觉提高飞速可以解决
回复
pushu1990
2013年08月11日 21:33:27
3楼
提高风速会不会吹出?
回复
adingkgb
2013年08月12日 09:21:49
4楼
家用空调凝露滴水是很困扰的问题
对于维修人员来说,这种问题处理起来很麻烦。机组本身各项指标并无明显异常(制冷效果也可以),但偶尔的凝露滴水又不像排水管堵塞那样明显直观而且好处理。
一般家用机的凝露滴水有几种
1.内机外壳某处凝露,这种问题要么是蒸发器与外壳有直接相接触的地方或保温隔离的一些衬垫失效(也就是形成冷桥),这种主要是装配或内机内部结构设计时没有注意这方面问题
2.风口导流叶片结露,这种情况主要是室内湿度过高,内机风速过小,蒸发压力偏低(这三种情况有可能导致出风带雾),另外,有些机组设计时的蒸发压力(送风温度)就较低,那么导流叶片的材料或表面处理就有讲究(或者用植绒,或者表面磨砂,这样就比光滑表面更不易结露)
3.风口有小水滴吹出,这种情况可能是翅片表面的亲水膜处理不到位,或者内机翅片较脏,使翅片对凝结水滴的亲水效果下降(水滴不易化开流下),而是在翅片之间搭桥。另外,内机气流组织设计考虑不全或机组污脏部分翅片被堵,或蒸发器下部与水槽接近的部位设计不良等等原因导致翅片局部风速过大。这两个条件结合,就会导致翅片间搭桥的凝结水被气流带离并吹出
另一种有小水滴吹出的情况,是机组内部背板因湿度高蒸发温度低而结露(内部背板结露)
还有一种有小水滴吹出的情况多见于后来比较新式的内机(区别于老式的内机蒸发器是直板的形式,新式蒸发器是多段式的),有部分蒸发器是在贯流风叶的上部或斜后部的(这种形式的机组对翅片亲水处理的要求更高)。在这种形式的内机中,内机组内部背后也有凝结水槽,如果背后小水槽脏堵排水不畅那么溢出的水会被气流从风口吹出来。
回复
zhang975229
2013年08月12日 17:18:41
5楼
赞成楼上说法,楼上的总结不是一朝一夕练成的。

回复
daixun110
2013年08月12日 18:58:04
6楼
wybbyw 发表于 2013-8-11 11:44 个人感觉提高飞速可以解决噪音会大的
回复
qq1219370194qq
2013年08月12日 19:13:22
7楼
空调冷凝水一直就是困扰空调人的恶梦,尤其是中央空调
回复
su86
2013年08月13日 09:04:00
8楼
路过 围观 路过 围观
回复
weidia1989
2013年08月13日 11:25:22
9楼
学习啦;谢谢,正好手头上有个水源热泵项目要做,好多不懂的地方。
回复
善者建行
2013年08月13日 11:41:46
10楼
路过
学习啦;谢谢,
回复
暖通小康
2013年08月13日 16:19:18
11楼
暖通人任重道远,需要我们解决的问题还有好多!加油!