本帖最后由 joekim203 于 2013-8-10 15:54 编辑 买了一套18层的 2楼 住房。当时没考虑下水问题,现在听说1楼是单独排水。 2楼和18楼共用一根水管。那2楼就是最低层了 ,想问下各位 ,我那房子会堵么? 没有地下室 1楼就是住宅。找了两张 卫生间的 下水管道,大家帮忙看看。。。
本帖最后由 joekim203 于 2013-8-10 15:54 编辑
买了一套18层的 2楼 住房。当时没考虑下水问题,现在听说1楼是单独排水。 2楼和18楼共用一根水管。那2楼就是最低层了 ,想问下各位 ,我那房子会堵么? 没有地下室 1楼就是住宅。
找了两张 卫生间的 下水管道,大家帮忙看看。。。
2楼
回复
3楼
不会堵的,属于正常情况,不影响你们家的排水功能。
回复
4楼
那说不定,有可能水漫金山
回复
5楼
图中有一根应是专用通气管道,二楼属于同层排水,一楼独立排出室外,这样的设计是合理的,文明使用没有问题。
回复
6楼
你家排水支管到排水出户管高差大于3m就可以,符合规范,不会反水。 假使1层不单独排水你们家就可能会悲剧。
回复
7楼
那说不定,有可能水漫金山
回复
8楼
这是符合规范做法的,,,毫无问题
回复
9楼
根据照片看,施工及管道没有问题,既然是二楼、说明下面还有一层,在出户管没有堵塞时可以放心使用。
在你下面的一层卫生间排水管是单独排出的,它没有立管。如果有机会到楼下去进户看看,应该在立管上还设有检查口。
回复
10楼
不会的堵到二楼的,规范和设计都考虑高层排水的特殊性及以往教训。
回复
11楼
不会,高层住宅都这么做。不过第一张图中您家中的透气管可以再往上提提连接排水管道。现在这种布置占用业主空间,也不利于装修
回复