弱弱的问下,搞个15KVAR的电容接在直接式有功电度表的下面,有功电度表走不走?
弱弱的问下,搞个15KVAR的电容接在直接式有功电度表的下面,有功电度表走不走?
2楼
如果介质损耗很小的话,有功表是不走的。
但是电表的额定电流若是小于电容器的电流时,将有烧表之虞。
不建议这样做。应在被补偿的设备运行后再投电容。
回复
3楼
有功电度表走不走,是说明有没有“有功电量”的问题;
问一个问题:电容器在运行,外壳有没有温度升高(有没有热量产生)?
如有,则有功电量还是存在的!
回复
4楼
那再问一下,若装的是机械表,即DT862,则会不会倒转呢?
回复
5楼
2楼解释正解。
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-8-11 11:05 有功电度表走不走,是说明有没有“有功电量”的问题;问一个问题:电容器在运行,外壳有没有温度升高( …电容器在运行,只不过电度表走的非常非常慢,一分钟左右脉冲才闪一下
回复
7楼
zfwkkgzjs 发表于 2013-8-12 21:40 那再问一下,若装的是机械表,即DT862,则会不会倒转呢?期待,专业的解释
回复
8楼
路过参观 不发表言论
回复
9楼
期待,专业的解释。
回复
10楼
路过,学习了,不错
回复