同样是3*240电缆,+1和+2的区别咋这么大呢?
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2013年08月09日 20:04:53
只看楼主

本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-9 20:08 编辑 YJV-3*240+1*120电缆,载流量603A,YJV-3*240+2*120电缆,载流量416A,为什么有这么大的差别,仅仅是多一条接地线啊,而接地线一般是没有电流也不会发热的。YJV22-3*240+1*120电缆,载流量414A,YJV22-3*240+2*120电缆,载流量414A,怎么铠装电缆+1和+2又一样了呢?

本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-9 20:08 编辑

YJV-3*240+1*120电缆,载流量603A,
YJV-3*240+2*120电缆,载流量416A,
为什么有这么大的差别,仅仅是多一条接地线啊,而接地线一般是没有电流也不会发热的。
YJV22-3*240+1*120电缆,载流量414A,
YJV22-3*240+2*120电缆,载流量414A,
怎么铠装电缆+1和+2又一样了呢?
免费打赏
rk5707
2013年08月09日 20:41:13
2楼
你是不是看错行了??有差距也不至于差的这么离谱吧。。:L:L:L:L:L:L:L:L
回复
hanzhg54
2013年08月09日 23:18:27
3楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-9 23:22 编辑


有图为证,除非表是错的。
回复
无纤尘
2013年08月10日 21:28:17
6楼
看下电力工程电缆设计规范,三根电缆并排 跟品字形排列之间 载流量系数就差好多。这样看来,+1跟+2载流量差这么些 也可以理解了
回复
wboy8759
2013年08月10日 22:12:27
7楼
前者电抗较小、后者电抗大一点吧?并行导体的多少影响等效合成电抗的大小,从而影响载流量。
回复
ssqqugamd
2013年08月13日 08:31:55
8楼
hanzhg54 发表于 2013-8-9 23:18 有图为证,除非表是错的。重视相线截流量,而忽视零线和保护地线在非正常情况下的产生的电流,当然多一根发热导体截流一定会下降的,没有什么.
回复
寒塘渡鹤影
2013年08月13日 09:07:47
9楼
哪里的表,表错了,鉴定完毕
回复
老盖
2013年08月13日 09:30:27
10楼
zhulouchan 发表于 2013-8-10 10:12 应该不是多一根地线,而是多一根零线。支持这一说法
回复
xin262671427
2013年08月13日 10:04:49
11楼
什么鸟零线、地线··能不能用正确的专用术语表达呀··
回复
hzhsj
2013年08月13日 10:49:56
12楼
不仅要考虑发热,还要考虑散热。允许截流量是多因素共同效应的结果。
回复
xuellright
2013年08月14日 10:37:17
13楼
表的依据?哪里来的数据?