大家帮我看看这参数整定怎么样?
某男
某男 Lv.3
2013年08月09日 18:22:02
只看楼主

请大家帮我看一下这个断路器参数整定,线缆选择有没啥问题

请大家帮我看一下这个断路器参数整定,线缆选择有没啥问题
Snap4.jpg Snap3.jpg

Snap4.jpg


Snap3.jpg

免费打赏
某男
2013年08月09日 18:25:08
2楼
我的意见是,长延时脱扣器动作电流整定明显偏大,电缆采用梯形桥架敷设于自由空气,线缆载流量修正系数取0.7,明显偏小。这样的做法,原则上没有错误,但是极其浪费的设计方式,请大家给点意见,谢谢。