35kV变电所二次整定需要参数?
zyzylz
zyzylz Lv.12
2005年03月02日 21:29:39
只看楼主

近期设计一个矿井35kV变电所的一、二次,图也发了,单业主非要设计院进行二次保护的参数整定,不知需要上一级变电所哪些参数进行配合?谢谢!!!!!!!!!!!35kV有8台高压柜,6kV有20台,电源为双回路。主变为2×6300kVA

近期设计一个矿井35kV变电所的一、二次,图也发了,单业主非要设计院进行二次保护的参数整定,不知需要上一级变电所哪些参数进行配合?
谢谢!!!!!!!!!!!
35kV有8台高压柜,6kV有20台,电源为双回路。主变为2×6300kVA
免费打赏
nlb
2005年03月03日 05:53:29
2楼
上一级变电所35kv母线的最大/最小短路阻抗标么值,配出线路长度,及配出断路器速断、过流保护的电流、时间整定值。
回复
zgd1128
2005年03月03日 14:34:17
3楼
要各级变压器的参数,阻抗电压等参数,如果电缆数量多的话还要考虑电容电流
回复
zyzylz
2005年03月04日 11:57:28
4楼
谢谢各位朋友!!!
我觉得2楼说的不错,3楼的好像不是算二次整定的,它主要是和上一级变电站的配合问题。
收集短路参数我知道,35kV线路长度及型号也清楚,就是是否跟二次厂家综自软件还有关系。
谢谢!!
回复

相关推荐