1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?2、地埋穿保护管后,是否还需要铺砂和铺砖?3、电缆分支处,能用三通镀锌管吗?不用三通镀锌管,怎么处理?4、使用镀锌管作为保护管,是否必须做防腐处理?5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)
1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?
2、地埋穿保护管后,是否还需要铺砂和铺砖?
3、电缆分支处,能用三通镀锌管吗?不用三通镀锌管,怎么处理?
4、使用镀锌管作为保护管,是否必须做防腐处理?
5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?
6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?
7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)
22楼
另外
电缆敷设图集谁有?
回复
23楼
我问的问题太复杂了还是论坛人气太弱,怎么没人回复啊
回复
24楼
期待高手的降临。。
回复
25楼
1,地埋电缆管用镀锌钢管,高压电缆管有专门的保护管。
2,要看你是电缆沟or直埋管。
3,三通处用电缆井过渡。
4,已使用镀锌管就不用再做防腐。
5,是
6,是
7,江浙沪这边埋深70cm。
有点见解,希望有帮助。
回复
26楼
zhang070629 发表于 2013-8-13 15:25 1,地埋电缆管用镀锌钢管,高压电缆管有专门的保护管。2,要看你是电缆沟or直埋管。3,三通处用电缆井过 …非常感谢,第三条,三通处的电缆井需要防水吗?怎么做?有没有照片可以参考
回复
27楼
zhang070629 发表于 2013-8-13 15:25 1,地埋电缆管用镀锌钢管,高压电缆管有专门的保护管。2,要看你是电缆沟or直埋管。3,三通处用电缆井过 …我现在要走的线不是电力线,非得做电缆井吗?没搞过这个,怎么做 啊
回复
28楼
本帖最后由 tyrone3000 于 2013-8-15 10:24 编辑
刚看了《电缆敷设图集》,其中地埋穿墙如下图所示走的路径是穿过建筑物地基,地基已经做好的怎么办?
难道还要砸地基!?
走在墙外不行吗?
回复
29楼
tyrone3000 发表于 2013-8-9 15:16 附加一个问题,东北地区冻土层很深,是否必须挖到冻土层以下?特别是在加了镀锌保护管以后的情况下,深度挖 …不用必须冻土层以下 可以埋深800然后电缆周围铺设细沙
回复
30楼
建筑电气 发表于 2013-8-15 10:27 不用必须冻土层以下 可以埋深800然后电缆周围铺设细沙我想在江浙一带挖50cm,也可以铺上细沙就行?
回复
31楼
铺上细沙能防冻吗?
还有地埋分支处,使用弯管合适吗?
回复