1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?2、地埋穿保护管后,是否还需要铺砂和铺砖?3、电缆分支处,能用三通镀锌管吗?不用三通镀锌管,怎么处理?4、使用镀锌管作为保护管,是否必须做防腐处理?5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)
1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?
2、地埋穿保护管后,是否还需要铺砂和铺砖?
3、电缆分支处,能用三通镀锌管吗?不用三通镀锌管,怎么处理?
4、使用镀锌管作为保护管,是否必须做防腐处理?
5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?
6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?
7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)
12楼
帮你顶下,个人觉得用镀锌管
回复
13楼
现在时兴用玻璃纤维电缆保护管,抗腐蚀、抗压都不错,连接容易,最大的好处还在于单芯电缆也可以用,不存在磁环流的问题。铺沙河铺砖的问题,我也很纠结,我觉得地下土层不错的话,可以不铺沙,铺砖倒是不多余,至少对于日后开挖提供警示。
回复
14楼
tyrone3000 发表于 2013-8-9 15:16 附加一个问题,东北地区冻土层很深,是否必须挖到冻土层以下?特别是在加了镀锌保护管以后的情况下,深度挖 …我东北的,埋深都在90CM,有的更浅,忽略冻土层
回复
15楼
wxd126 发表于 2013-8-9 19:59 我东北的,埋深都在90CM,有的更浅,忽略冻土层在江浙一带挖30cm,可行吗?
回复
16楼
1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?
rk5707答:一般情况室外地埋电缆是都会选择钢管,PVC管的强度不够。
2、地埋穿保护管后,是否还需要铺砂和铺砖?
rk5707答:需要。这个有电缆敷设图集啊,自己找找看。
3、电缆分支处,能用三通镀锌管吗?不用三通镀锌管,怎么处理?
rk5707答:一般采用分线盒、电缆井等等。
4、使用镀锌管作为保护管,是否必须做防腐处理?
rk5707答:一般情况镀锌了就不需要防腐了。
5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?
rk5707答:没有必须要穿管啊,可以直埋的。看 GB50217-2007电力工程电缆设计规范
6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?
rk5707答:电缆出地面需要做保护的。防止电缆受到机械损伤。
7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)
rk5707答:一般要求不应低于0.7米,最好能敷设在冻土层以下,如果很难做到,应该做防护措施。
个人理解,仅供参考。
回复
17楼
楼上的回答很好啊!
回复
18楼
tyrone3000 发表于 2013-8-9 20:13 在江浙一带挖30cm,可行吗? 埋深是要按规范施工的,如不按规范做,个人感觉应考虑:1.车辆碾压,2.外力破坏,比如遭受挖掘破坏。
回复
19楼
本帖最后由 tyrone3000 于 2013-8-10 09:01 编辑 rk5707 发表于 2013-8-9 20:36 1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?rk5707答:一般情况室外地埋电缆是都会选择 …1、首先非常感谢回复。2、第七条7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)rk5707答:一般要求不应低于0.7米,最好能敷设在冻土层以下,如果很难做到,应该做防护措施。这个防护措施有哪些?还一点GB50217-2007中说加保护管可以深度为50cm。3、地埋保护管连接之间的密封,用什么胶,能说一下吗?4、第五条中,5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?rk5707答:没有必须要穿管啊,可以直埋的。 PS:我用的电缆是RVSP2*0.75的,直埋合适吗?5、第六条6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?rk5707答:电缆出地面需要做保护的。防止电缆受到机械损伤。 PS:地埋不可能挖到地基边缘,是不是必须得用弯头往墙上走?