已知档距,塔位高程和弧垂,求线路实际长度。。
zhang3621787
Lv.3
2013年08月09日 11:21:12
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,想知道怎么算,谁有工具~
如题,想知道怎么算,谁有工具~
免费打赏
自行
2013年08月09日 23:18:15
2楼
线长公式计算线长
回复
kudou_2008
2013年08月12日 16:12:10
3楼
已知档距乘以线长系数(1.05-1.15)
回复
jlccdwy
2013年08月14日 16:45:37
4楼
线路长度和导线长度是不同的两个概念,线路实际长度=各档距之和,档内导线长度应用线长公式计算。平地档距不大可用平抛物线公式计算;山区高差大应用悬链线公式计算。各档线长之和乘以3即是该线路导线的实际长度,如果是分裂导线还要乘以分裂根数。
回复
内蒙小伙子
2013年08月16日 17:08:41
5楼
感谢啊,我是初学者,多亏了这些资料,要不就废了
回复
cool1699
2013年08月19日 16:33:40
6楼
线路长还是导线长,这是不一样的
回复
cof1617669475007
2021年04月06日 08:40:18
7楼
悬垂的垂度
回复
相关推荐