本帖最后由 ailbin 于 2013-8-9 11:09 编辑 老家宅基,南北长13米,东西宽7米,做砖混结构,本来想自己设计户型的,结果回家看时基础已经做好,柱下独立基础,250*500的基础梁连接,图中涂黑的为已固定的柱子位置,由于柱子位置已定,房间分隔必然考虑柱子的影响,以下是本人的设计方案,希望各位给点建议。1、底层,农村底层都是直通间,一般不分隔2、楼梯,底层层高4.1米,由于层高太高,楼梯东西向上不去,只能南北向布置,楼梯宽2.5米
本帖最后由 ailbin 于 2013-8-9 11:09 编辑
老家宅基,南北长13米,东西宽7米,做砖混结构,本来想自己设计户型的,结果回家看时基础已经做好,柱下独立基础,250*500的基础梁连接,图中涂黑的为已固定的柱子位置,由于柱子位置已定,房间分隔必然考虑柱子的影响,以下是本人的设计方案,希望各位给点建议。
1、底层,农村底层都是直通间,一般不分隔
2、楼梯,底层层高4.1米,由于层高太高,楼梯东西向上不去,只能南北向布置,楼梯宽2.5米
3、柱子,农村建房柱子一般为构造柱250*250,也兼作受力柱,对此本人也有疑惑,梁搭在构造柱上,到底是柱子承重还是砌体承重
4、结构形式为砌体结构,外墙厚240,内隔墙可用120
下图是本人设计方案,实在是由于柱子(图中涂黑部分)已经定死,只能凑合设计,希望各位多给点建议,谢谢啦~
2楼
梁压在构造柱上也是墙体承重。你想听哪方面的建议?
回复
3楼
结构老卢 发表于 2013-8-9 11:36 梁压在构造柱上也是墙体承重。你想听哪方面的建议?这样布置是否合理,有没有更好的房间布置方案,另外右侧那堵墙是和邻居共用的,一层实心24墙,二层三层用的是空斗墙,家里面都是这样做的,空斗墙能不能用来承重?
回复
5楼
这样布置可行,如果按构造柱做的(留马牙槎),那柱下独立基础没必要。墙下条基满足就行了,空斗墙早就不允许使用了
回复
6楼
另外说一下,你的13×7米是从外墙边到外墙边,还要往里缩240,如果是砌体结构,做墙下条基就可以了,而且你这个地梁也做了,实在的浪费啊。
我觉得,个人意见,如果做砌体结构的话,不管内墙外墙都最好做240吧,内墙也是承重的,120不够的。
你这个可能原来是按框架结构设计的,框架你做120,或者轻质隔墙都没事,砌体就不行了。
做了构造柱还是墙承重的,除非你二层的墙下面一层没有砖墙,这时就要注意了,构造柱够不够,要不要考虑较大。
布置的话,你看一下储藏室和厕所之间的走廊够不够宽,客厅要不要开一个窗,不然客厅里黑布隆冬的了。
回复
7楼
本帖最后由 ailbin 于 2013-8-9 16:00 编辑 shinafujin 发表于 2013-8-9 15:23 另外说一下,你的13×7米是从外墙边到外墙边,还要往里缩240,如果是砌体结构,做墙下条基就可以了,而且你 …非常感谢你的建议,我回去看的时候基础已经做好,地梁都支好模板了,我个人也觉得浪费。一层中间没有墙,所以一层中间一排柱子采用大概300*300的独立柱,另外客厅很麻烦,左边也是一户人家,虽然不是共用一堵墙,但相隔太近不好开窗,打算在楼梯休息平台上开个窗,另外加强照明安排吧
回复
8楼
从结构安全角度讲,构造柱宜设在墙的交接处。
回复
9楼
现在流行强柱弱梁,你这个抗震不好
回复
10楼
abc753gui 发表于 2013-8-10 08:14 现在流行强柱弱梁,你这个抗震不好这个是砌体结构,强柱弱梁是框架结构要考虑的,而且砌体结构的抗震性能本身就不好,只是由于取材方便,造价低,所以在欠发达地区广泛存在
回复
11楼
基础做好了啊这能做独立基础吗,你那么小的柱截面是不行的
回复
12楼
谢谢楼主分享