关于电流互感器的问题
frgthh@co163
2007年09月13日 15:48:43
来自于变压器
只看楼主

在电流互感器投运前1.为什么每个二次绕组不能接地两次以上,也就是说在同一点不能接地两次以上?2.不用的二次端子短路后,是否接地???

在电流互感器投运前
1.为什么每个二次绕组不能接地两次以上,也就是说在同一点不能接地两次以上?
2.不用的二次端子短路后,是否接地???
免费打赏
tcchezhong
2007年09月13日 17:37:24
2楼
在同一点允许接地N次以上.
但不允许两点接地.
回复
sctvcdx
2007年09月13日 19:48:00
3楼
你所说的不用是指曾经用过现在不用还是指备用的互感器?
.不用的二次端子短路后接地与否,这个问题没有明确规定.
回复
tengjingning
2007年09月14日 09:05:26
4楼
同一点可以重复接地,备用的二次线圈端子也要接地
回复
chengbingcan
2007年10月12日 15:11:53
5楼
斑竹的意思 我知道 我是做互感器的
第一个问题2楼答的很好
第二个问题不跟大家苟同---只要短接了 就不用管了 但是一定要短接呀,为你的小命想想
回复