消防设备双电源末端切换,双电源指哪两路?
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年11月17日 11:25:02
只看楼主

消防设备都需要双电源末端切换,这里的双电源到底是如何定义的?同一变电所的不同母线出线可以算作双电源吗?

消防设备都需要双电源末端切换,这里的双电源到底是如何定义的?同一变电所的不同母线出线可以算作双电源吗?
免费打赏
jww_jl
2004年11月17日 11:17:14
2楼
不可以
回复
abb45
2004年11月17日 11:22:57
3楼
这个要看具体情况了,如果高压也是双电源的话应该算,如果是一路市电和变电所的柴油发电机也算啊,还有其他等等
回复
prezhjian
2004年11月17日 11:43:41
4楼
只有一路高压进线,没有柴油发电机
回复
qy313
2004年11月17日 11:48:24
5楼
可以引自不同变压器母线
回复
qy313
2004年11月17日 11:58:57
6楼
二级负荷可以引自不同变压器母线


回复
xujinzhan
2004年11月17日 13:32:25
7楼
要看你的负荷等级,根据负荷等级确定是双电源还是双回路供电,然后确定双进线的方式
回复
libing71
2004年11月17日 13:44:10
8楼
消防设备的双电源必须为一级负荷供电,《高层建筑消防设计规范条文说明》指出3种情况,凡符合之一均可:
1.电源来自两个不同的发电厂。
2.电源来自两个不同的区域变电站(35KV及以上)。
3.电源来一个区域变电站,另一个来自自备发电设备。
回复
cyan2002
2004年11月17日 16:10:57
9楼
一般的不都是从市电引入一路220/380V低压用电吗,这怎么搞的,难道自己必须搞个发电机组吗
回复
whfe_wjm
2004年11月17日 16:28:58
10楼
主要看建筑的负荷等级
回复
liang407
2004年11月18日 10:06:09
11楼
应该由负荷来定电源的
回复