人防排风量计算应该包括:清洁通风时和滤毒通风时的排风量,有人说要保持人防清洁区为正压,但是规范上只对滤毒通风时清洁区的正压有要求,而对清洁通风时的正压没有明确要求,这样一来对于滤毒通风时的排风量应该没有什么疑义,用滤毒通风的新风量减去维护正压所需风量即为滤毒通风时的排风量;而对于清洁通风时的排风量看了一些相关的帖子有两种算法:一是取清洁通风时新风量的80-95%;二是用清洁通风时新风量减去维护正压所需风量;这两种算法我没找到依据,请高手指点一下应该怎么计算,哪里有依据?
人防排风量计算应该包括:清洁通风时和滤毒通风时的排风量,有人说要保持人防清洁区为正压,但是规范上只对滤毒通风时清洁区的正压有要求,而对清洁通风时的正压没有明确要求,这样一来对于滤毒通风时的排风量应该没有什么疑义,用滤毒通风的新风量减去维护正压所需风量即为滤毒通风时的排风量;而对于清洁通风时的排风量看了一些相关的帖子有两种算法:一是取清洁通风时新风量的80-95%;二是用清洁通风时新风量减去维护正压所需风量;这两种算法我没找到依据,请高手指点一下应该怎么计算,哪里有依据?
2楼
人防设计由专门规范可以参考~
回复
3楼
crazy_123456 发表于 2013-8-9 16:01 人防设计由专门规范可以参考~我在人防设计规范上没找到清洁通风时排风量的计算依据
回复
4楼
07FK01国标图集43页有滤毒通风时排风活门的计算方法,个人认为其中所说的滤毒设备风量应该指滤毒风机的风量
回复
5楼
我现在都参考着画,刚上班的人伤不起呀
回复
6楼
论坛里边有介绍的
回复
7楼
xiarinuannuan19 发表于 2013-8-13 08:52 论坛里边有介绍的给发个链接呗
回复
8楼
就是啊,求链接
回复
9楼
第二种算法 防化规范里面可以找到依据
回复
10楼
防化规范里面有这么一条,不说也是说宜 并不是强规,我都是是用第二种算法,不过我不设置风机,感觉暂时电力没有保证,设风机,没法保证正常的排风
回复
11楼
张光仁__水暖 发表于 2014-2-9 23:33 防化规范里面有这么一条,不说也是说宜 并不是强规,我都是是用第二种算法,不过我不设置风机,感觉暂时电 …第二种算法是不可能实现的。原因很简单:战时清洁通风状态是指进入临战状态但是空袭尚未发生时的通风状态。此时内外部环境与平时无异,外部能源供应正常,防护密闭门处于开启状态,防空地下室和外界是处于连通状态的。你怎么保证一个与室外环境连通的开敞空间的正压?!
回复