请问一下各位,一般建筑,规范要求水枪充实水柱长度不小于7m的建筑,按照7m来算,水枪射流量不达5L/S,可规范又要求水枪射流量不小于5L/S,大家是怎么处理这个问题的呢?
请问一下各位,一般建筑,规范要求水枪充实水柱长度不小于7m的建筑,按照7m来算,水枪射流量不达5L/S,可规范又要求水枪射流量不小于5L/S,大家是怎么处理这个问题的呢?
免费打赏
waterdn
2013年08月08日 10:45:39
2楼
要满足高者
回复
云飘飘
2013年08月09日 07:17:05
3楼
提高水压来提高流量。
回复
mingjuan94
2013年08月09日 16:07:35
4楼
我的意思是,大家在选泵杨程的时候,是直接用7m还是按照射流量达5L/S时的水压来确定泵杨程的?
回复