14.试压
1)冷水管试验压力,应为管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa。
2)热水管道试验压力,应为管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa。
3)管道水压试验应符合下列规定:
1.热(电)熔连接的管道,应在接口完成超过24h以后才能进行水压试验,一次水压试验的管道总长度不宜大于500m;
2.水压试验之前,管道应固定牢固,接头需明露,除阀门外,支管端不连接卫生器具配水件;
3.加压宜用手压泵,泵和测量压力的压力表应装设在管道系统的底部最低点(不在最低点时应折算几何高差的压力值),压力表精确度为0.01Mpa;
4.管道注满水后,排出管内空气,封堵各排气出口,进行水密性检查;
5.缓慢升压,升压时间不应小于10min,升至规定试验压力(在30min内,允许2次补压至试验压力),稳压1h,检验应无渗漏,压力降不得超过0.06Mpa;
6.在设计工作压力的1.5倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查无发现渗漏,水压试验为合格。