喷淋、消火栓 工作压力问题!请教各位前辈指点下!
fu584455801
2013年08月08日 00:33:39
只看楼主

1、同一高度消火栓开启多处,请问出水压力是否都相同或者近似与相同? 2、喷淋最不利点的流量计算。 虽然有个公式计算喷淋流量的, 系数K 这个可以直接查看喷头的规格, 喷头工作压力 这个如何实测出??末端放水的出水压力等同于喷头最不点工作压力吗??? 请教各位前辈指点下!

1、同一高度消火栓开启多处,请问出水压力是否都相同或者近似与相同?
2、喷淋最不利点的流量计算。
虽然有个公式计算喷淋流量的, 系数K 这个可以直接查看喷头的规格, 喷头工作压力 这个如何实测出??末端放水的出水压力等同于喷头最不点工作压力吗???
请教各位前辈指点下!
免费打赏
tumuwqd1990
2013年08月15日 10:53:41
2楼
高压消防给水系统要求管网内经常保持足够的压力,火场上不再使用消防车或水泵加压,在保证用水总量达到最大时,在任何建筑物最高处,水枪的充实水柱仍不小于10m。
室外临时高压给水系统要求管道内平时水压不高,当接到火警时,开启高压消防水泵,使管道内的压力迅速达到高压给水管道系统的要求。
在室外低压消防给水系统中,管道内平时水压较低,保证最不利点消火栓的压力不小于0.1MPa即可,当发生火灾时,由消防车或移动式消防泵进行加压,提供水枪所需要的压力。
目前,我国市政给水管实行低压消防制。通常多采用几幢建筑合用一座消防泵房或每幢建筑物设独立的消防泵房的临时高压给水系统。
回复

相关推荐

APP内打开