按照悬臂式结构来对该边墙进行配筋计算,主要承受土压力和水压力的三角形荷载,算出来配筋要25@100,但是裂缝宽度达到0.519mm超过0.3mm太多。钢筋已经配的很密了,这个结果该如何处理?难道要增加结构尺寸?把图中直墙底部1.5m的厚度加厚?(比如加到2m)

按照悬臂式结构来对该边墙进行配筋计算,主要承受土压力和水压力的三角形荷载,
算出来配筋要25@100,但是裂缝宽度达到0.519mm超过0.3mm太多。
钢筋已经配的很密了,这个结果该如何处理?难道要增加结构尺寸?把图中直墙底部1.5m的厚度加厚?(比如加到2m)
wanglixin6181
2013年08月14日 19:43:59
22楼
sxdgs 发表于 2013-8-14 17:30 感谢回答,有道理,现在有另外一个问题,牵扯到分布筋在内侧还是外侧的问题。按照我这个帖子里边墙的配 … 的确如此。边墙的受力主筋布置在外侧,分布筋在内侧;而闸墩则正好相反。当然,这也用不着别扭。 个人猜测也许有两种可能(仅仅只是猜测):一是闸墩并不是真正的悬壁结构,上部往往由交通桥、工作桥、检修桥、胸墙、撑梁(根据不同的水闸形式而定)等横向支撑;而边墙则没有,完全自由。二是闸墩的纵向长度有一定的限度,不像边墙那么长,从水平截面来看像一个矩形梁断面(当然长宽比失调:D)。