按照悬臂式结构来对该边墙进行配筋计算,主要承受土压力和水压力的三角形荷载,算出来配筋要25@100,但是裂缝宽度达到0.519mm超过0.3mm太多。钢筋已经配的很密了,这个结果该如何处理?难道要增加结构尺寸?把图中直墙底部1.5m的厚度加厚?(比如加到2m)
按照悬臂式结构来对该边墙进行配筋计算,主要承受土压力和水压力的三角形荷载,
算出来配筋要25@100,但是裂缝宽度达到0.519mm超过0.3mm太多。
钢筋已经配的很密了,这个结果该如何处理?难道要增加结构尺寸?把图中直墙底部1.5m的厚度加厚?(比如加到2m)
2楼
砼强度等级为多少?采用什么品种的钢筋?填土什么性质?内摩擦角取多少?
回复
3楼
一介书生第二 发表于 2013-8-7 20:59 砼强度等级为多少?采用什么品种的钢筋?填土什么性质?内摩擦角取多少?C25砼,钢筋用f335填土容重取19,内摩擦取30°
回复
4楼
sxdgs 发表于 2013-8-8 08:19 C25砼,钢筋用f335填土容重取19,内摩擦取30°将砼改为C30,钢筋改用HRB400计算一下。从提高抗裂性角度看,钢筋宜细而密。填土内摩擦角已经不小了,能不能考虑一下排水问题以减少墙背的水压力(若有防渗要求则不可行)。经调整后确定没有办法满足要求的话,也只有适当增加厚度这一措施了。
回复
5楼
从尺寸来看,建议用扶壁式挡土墙来做,悬臂不好,里面不行可把扶壁做在外侧
回复
6楼
从图上看,好像不是简单的挡土墙,更像蓄水池之类的建筑物。如果是蓄水池的话,设计还有可能优化。
回复
7楼
从图纸看,你那边墙底宽是1.5m,底宽好像是0.8m,高度好像是9.0m,不知道你是否设置了伸缩缝和排水孔,如果你没有置,那么你的边墙就肯定会出问题,不是断裂,就是位移,要么就会垮塌哈!边墙后边那回填土如果遇到暴雨连阴雨的话,含水量饱后重量负荷急剧增加,是不是这个道理?
如果是个蓄水池或者水窖的话,是不是从边墙侧面设置排水系统和渗道,以利边墙背后回填土排水畅通无阻,减轻重量负荷,到达挡土墙的安全抗滑稳定性,仅供参考啦。
回复
8楼
加厚悬臂的厚度 或用强度较大的混凝土 应该可以解决吧
回复
9楼
是个引水渠的边墙,主要是一侧无水时比较危险。地下水已经考虑了,请各位算一下 是否结果(配筋,裂缝)跟我算的差不多?
回复
10楼
如果是个渠道的话,建议一下三点;
1、渠顶增设拉梁,可以有效的降低弯矩值;
2、你这么高的渠道,渠底厚度才1.5m,肯定单薄了;
3、先加大截面试试,同时可以采取加大混凝土标号及采取三级钢。
回复
11楼
madfanaa 发表于 2013-8-12 14:04 如果是个渠道的话,建议一下三点;1、渠顶增设拉梁,可以有效的降低弯矩值;2、你这么高的渠道,渠底厚 …顶部增设对撑的梁这是一个好办法但是有一个问题该对撑的梁间距如何取?间距2m 3m 4m? 如何判断每根梁对撑的有效范围是个大问题啊!!!!