负荷等级划分
log417
log417 Lv.7
2004年11月17日 13:42:02
只看楼主

我现在正在做一个4万方的市场,主要是卖礼品的,主体一 二层 三四层局部是商品展示中心,五层是商务办公楼 ,建筑长145.2m ,宽104.1m,建筑高度23.2,一、二层每层有四个防火分区,我想问下这样的建筑物,常用负荷等级怎么分,消防负荷等级怎么分? 我昨天研究了消防设备的负荷等级是根据建筑物防火类别来确定,而这建筑物是多层建筑,没有具体的防火类别的划分!昨天把高规和建规没有相关的定性,我应怎么办了!

我现在正在做一个4万方的市场,主要是卖礼品的,主体一 二层 三四层局部是商品展示中心,五层是商务办公楼 ,建筑长145.2m ,宽104.1m,建筑高度23.2,一、二层每层有四个防火分区,我想问下这样的建筑物,常用负荷等级怎么分,消防负荷等级怎么分?
我昨天研究了消防设备的负荷等级是根据建筑物防火类别来确定,而这建筑物是多层建筑,没有具体的防火类别的划分!昨天把高规和建规没有相关的定性,我应怎么办了!
帮帮我吧!
今天跟建筑的人讨论了半天也没结论。
免费打赏
log417
2004年11月17日 14:45:55
12楼
关键这建筑物的营业厅是每间隔开的,而且设了四个防火分区,各分区的之间的走到12M 所以建筑上也没设置防火卷帘。
而且这跟百货商场也有一定的区别,按建筑面积来说是很大的了。建筑物的情况是一二层是营业房 三层中间是个屋顶花园了 四周是商品展示中心 和办公楼 五层是商务办公楼 实际上是住宅
像这种情况怎么考虑?
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:48:28
13楼
计算机系统的配电和保护特点分析
  人类进入二十一世纪之际,科学技术获得了高速发展,以计算机广泛应用为特征的社会已开始进入智能化,网络化的新时代。能源、交通、建设、文教卫生、金融、邮电、旅游等各行各业以及人们的日常生活中都安装了各种类型的计算机系统,依靠先进的科学技术来提高生产效率和管理水平,丰富人们文化生活。所有这些都离不开计算机系统设备可靠,安全,稳定的运行,不同行业不同用电负荷的特点也对其供电电源提出了不同的要求。

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:48:41
14楼
一、 负荷分级和电源质量

  我国现行的有关设计规范及标准对计算机系统电源的分级由于受编制时计算机应用范围的限制,只对重要建筑(如省部级办公楼,国际会议中心,证券交易中心,广播电台电视台大型百货商厦等)的计算机系统电源做过明确规定,规定其为特别重要负荷,而对除此之外的其他较重要建筑和普通建筑中的计算机电源未做过相应说明。由于计算机技术发展的日新月异,计算机应用的日益广泛和普及,笔者以为,有必要对该部分计算机系统电源等级在一,二级负荷中略作说明,切合实际的满足各类建筑的计算机系统电源需要,又避免超标准设计和配置,引起不必要的投资浪费。

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:48:55
15楼
网络技术的普及应用使计算机系统已经成为各类建筑功能使用上的中枢环节,所以,系统电源的负荷等级在所处建筑物中应划分为最高等级或提高一个等级。在以一级负荷为主的建筑中,系统电源负荷一般可归为特别重要负荷;在以二级负荷为主,有少部分一级负荷的建筑中,系统电源负荷一般可归为一级负荷;在以三级负荷为主的建筑中,系统电源负荷一般可归为二级负荷。当然,由于计算机设备的突然失电会导致程序运行中断和数据损失,每一种负荷方案中,UPS不间断电源都应该考虑设置,以保证系统电源工作的稳定和安全。电源质量主要是指电压,频率和波形的质量,表征电源质量的技术指标主要包括:电压波动,频率波动和波形失真率等。《电子计算机机房设计规范》GB50174-93对电源质量划分为三级,要求如下表:

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:49:09
16楼
计算机性能允许的电能参数变动范围表

  电源质量与一般的产品质量不同,有以下显著特点:

  (1)不完全取决于电力生产部门,有些指标如谐波,电压波动和闪变,三相不平衡等往往由用户干扰所决定。

  (2)对于不同的供(用)电点,在不同的供(用)电时刻,电能质量指标往往是不同的。也就是说,电能质量在空间上和时间上均处于动态变化之中。对于电气设计人员,在配电设计中更应该注意针对不同负荷特点,采用相应措施,减少用电设备对电网的干扰,净化电能质量,对电网和用电设备两方面都是有利无弊的。

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:49:22
17楼
二、计算机系统常用配电方式

  影响电源质量的主要因素

  建筑物中电子计算机系统的用电负荷容量,只占整个建筑物用电负荷总量的一小部分,一般为几十千瓦。民用建筑物内动力和照明负荷在大多数情况下都是共用同一段变压器低压侧母线或同一段低压配出干线的,因此,计算机系统所在低压配电网中其他负荷的用电情况直接影响到计算机系统供电电源的电能质量。

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:49:35
18楼
(1)大容量负荷的启停

  当用电负荷出现较大的变化时,即附近的大容量设备启动或突然停止时,会引起母线电源电压的波动,产生瞬间短暂的低电压或高电压。

  (2)大量非线性负荷的应用

  大功率的可控硅整流装置,各种调压,调速装置,各种气体放电光源,电子镇流器等等都会使供电给计算机系统的电源电压波形产生崎变,产生大量的谐波电流。

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:49:47
19楼
(3)操作过电压和暂态过电压

  配电系统内部感性负荷,补偿电容的投入和切除,断路器的分合等会产生操作过电压。雷击时雷电波通过输电线路传播暂态过电压,引起瞬变脉冲,损害计算机数据设备。据统计,在整个瞬变脉冲事故中,内部过电压占80%,雷击过电压占15%左右。

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:49:58
20楼
(4)瞬间失电

  如果发生低压电网瞬间失电,将直接影响计算机的正常运行。对于大多数计算机来说,中断供电超过10ms就有可能引起计算机内部5VP-G信号消失,从而导致正在运行的程序遭到破坏和数据丢失。

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:50:10
21楼
三、保证计算机系统电源

  品质的防护措施

  常用的防护措施有以下几种:隔离变压器,稳压器,滤波器,过电压保护装置,不间断电源等。

  (1)隔离变压器

  隔离变压器是通过初,次级绕组之间的电磁耦合,来达到传输工频电能的目的。由于其初,次级绕组之间带有静电屏蔽层,有效地隔离了电网中瞬变脉冲等信号干扰。

  
回复