我现在正在做一个4万方的市场,主要是卖礼品的,主体一 二层 三四层局部是商品展示中心,五层是商务办公楼 ,建筑长145.2m ,宽104.1m,建筑高度23.2,一、二层每层有四个防火分区,我想问下这样的建筑物,常用负荷等级怎么分,消防负荷等级怎么分? 我昨天研究了消防设备的负荷等级是根据建筑物防火类别来确定,而这建筑物是多层建筑,没有具体的防火类别的划分!昨天把高规和建规没有相关的定性,我应怎么办了!
我现在正在做一个4万方的市场,主要是卖礼品的,主体一 二层 三四层局部是商品展示中心,五层是商务办公楼 ,建筑长145.2m ,宽104.1m,建筑高度23.2,一、二层每层有四个防火分区,我想问下这样的建筑物,常用负荷等级怎么分,消防负荷等级怎么分?
我昨天研究了消防设备的负荷等级是根据建筑物防火类别来确定,而这建筑物是多层建筑,没有具体的防火类别的划分!昨天把高规和建规没有相关的定性,我应怎么办了!
帮帮我吧!
今天跟建筑的人讨论了半天也没结论。
2楼
按不超过24米的多层民用建筑,每层面积超过3000平米的百货.高级办公楼
应该是一级
回复
3楼
火灾自动报警系统我是将他列为一级的了,但像营业厅的照明 门厅的 的照明的负荷等级不知怎么确定好 我现在是按二级负荷 消防设备也按二级负荷考虑。
我进来的朋友都发表下自己的看法
回复
4楼
根据<<建筑设计防火规范>>(GBJ 16-87);(2001年版),消防负荷等级可根据室外消防用水量确定,可根据水专业提供的资料,本工程室外消防用水量为35l/s,且本工程为民用建筑,室外消防用水量>25l/s,故本工程消防设备的用电负荷等级为二级,非消防用电设备负荷为三级.
回复
5楼
火灾报警系统列为一级保护对象是正确的,上述消防设备包括:防火卷帘,应急照明(无人防要求),消防类风机,消防类水泵,消防电梯,消防控制柜电源。二级负荷对配电的要求二回路末端切换是必要的。其他设备如普通照明,普通升降梯等为三级负荷,一路电源即可。
回复
6楼
怎么飞速提高积分??????????
回复
7楼
一律按二级负荷考虑,一路高压,一路发电机。
回复
8楼
常用为负荷二级,消防为一级。最简单的两路电源做法:一路10KV全部负荷,一台发电机可供一级负荷。
回复
9楼
依据商场建筑设计规范,此工程大于7000平米,建议消防负荷一级,照明负荷二级,非重要负荷三级
回复
10楼
根据商店建筑设计规范:大型百货商店的营业厅,门厅,公共楼梯
和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷.自动扶梯和客梯应
为二级负荷,其余为三级负荷
根据民规:大型百货商店的经营管理用电子计算机系统为一级负
荷中的特别重要负荷
回复
11楼
营业厅、门厅照明、客梯电力及消防用电为二级负荷
其余为三级负荷