负荷等级划分
log417
log417 Lv.7
2004年11月17日 13:42:02
只看楼主

我现在正在做一个4万方的市场,主要是卖礼品的,主体一 二层 三四层局部是商品展示中心,五层是商务办公楼 ,建筑长145.2m ,宽104.1m,建筑高度23.2,一、二层每层有四个防火分区,我想问下这样的建筑物,常用负荷等级怎么分,消防负荷等级怎么分? 我昨天研究了消防设备的负荷等级是根据建筑物防火类别来确定,而这建筑物是多层建筑,没有具体的防火类别的划分!昨天把高规和建规没有相关的定性,我应怎么办了!

我现在正在做一个4万方的市场,主要是卖礼品的,主体一 二层 三四层局部是商品展示中心,五层是商务办公楼 ,建筑长145.2m ,宽104.1m,建筑高度23.2,一、二层每层有四个防火分区,我想问下这样的建筑物,常用负荷等级怎么分,消防负荷等级怎么分?
我昨天研究了消防设备的负荷等级是根据建筑物防火类别来确定,而这建筑物是多层建筑,没有具体的防火类别的划分!昨天把高规和建规没有相关的定性,我应怎么办了!
帮帮我吧!
今天跟建筑的人讨论了半天也没结论。
免费打赏
xiangtao8888
2004年11月17日 14:50:23
22楼
(2)稳压器

  设置稳压器的目的,就是当供电输入电压或负载发生变化时,能保持稳定的交流输出电压。

  民用建筑中,对不同的场合应选用不同类型的稳压器。如对稳压性能要求较高的场合,宜选用电子交流稳压器;在对交流电路中的高频干扰要加以抑制时,宜选用纯磁谐振稳压器;在对电源频率影响敏感的场所,宜选用自动补偿式稳压器。

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:50:36
23楼
(3)滤波器

  采用滤波器的主要目的是抑制低压电网中的谐波。众所周知,现代建筑中存在着大量的电子办公设备,各种气体放电光源,电子镇流器,晶闸管控制的各种调光,调速装置,异步电动机软启动装置,不间断电源等,都是具有非线性特性的负载。这些设备在使用中会产生非正弦波电流,这些畸变的电流波形富含谐波,由此产生的谐波损耗在电机,变压器中导致温升增高,浪费电能,缩短寿命;在电容器,电缆中会加速绝缘老化,发生谐振时损坏电容器;对通讯,广播,自控,继电保护,计算机系统产生高频辐射或电压闪变,干扰系统的正常运行甚至酿成事故。为此,谐波影响不容忽视。

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:50:47
24楼
为了消除谐波影响,特别是电网中各种频率的高次谐波,在计算机系统供电电源侧应加入低通滤波器来阻止其侵入。

  (4) 浪涌保护器

  由于计算机系统的应用日渐增多,使得雷电对该类系统的破坏影响日益突出。闪电实质上是一种产生很高能量的干扰源,能释放出数百兆焦耳的能量。而一般电子设备对于毫焦耳级的能量就有可能受到影响。为此,IEC标准对建筑物由外及里划分了不同的防雷分区,要求电气线路穿过两防雷分区的交界处安装浪涌保护器,根据各防雷分区所受的雷电影响选择不同参数的浪涌保护器。民用建筑内的计算机房一般处于LPZ1或LPZ2区,具体取决于整幢建筑等电位及屏蔽措施的完善与否。

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:50:57
25楼
根据IEC的概念,浪涌保护是分级实施的,各级的浪涌保护器需要适当的配合。实质上,在计算机系统进线电源处安装的浪涌保护器(假设该计算机房处于LPZ2区)应能满足抵御雷电电流从LPZ0区转入LPZ1区的剩余威胁加上在1区内由磁场感应的效应,需要该浪涌保护器的电压保护水平低于一最大值,而且剩余威胁需要低于被保护计算机设备的抗损坏性。当然,浪涌保护器对主开关分合操作,无功补偿电容器的投入切除而产生的沿电源线的过电压波也能进行抑制,使设备得到保护。

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:51:07
26楼
(5) 不间断电源

  不间断电源装置间称UPS,其发展历史,已由过去的动态不间断电源演变成现在的静态不间断电源。本节所指的主要是以电力电子逆变器为组成部分的静态恒频恒压交流不间断电源。对于计算机系统而言,不间断电源最重要的功能就是在停电时为电脑持续供电而不致使数据丢失。所以,在线式不间断电源是最好的选择。因为它 10ms以内的转换时间能满足大多数计算机允许供电中断的要求,不致于使正在运行的程序遭到破坏和丢失。此外,不间断电源在保证电压和频率的稳定,防止波形崎变和高频噪声的侵扰方面,也有重要作用。

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:51:26
27楼
四、计算机系统各级负荷的配电方案

  鉴于以上说明,笔者以为,在计算机系统配电保护设置中,UPS,滤波器,浪涌保护器是必不可少的配置;隔离变压器,在一些有特殊要求的场合需要应用;稳压器的稳压功能,在一般的场合,由在线式UPS替代即可。这样的配置,既经济又合理。

  

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:51:36
28楼
(1)特别重要负荷

  如图一所示,对于某些重要建筑内的管理用,业务用电子计算机系统的电源,属于一级负荷中的特别重要负荷(具体适用场合详见有关规范)。滤波器主要抑制配电电网中的各次谐波,特别是影响较大的三次谐波。浪涌保护器主要用于建筑的内部防雷分级保护。UPS装置为在线式不间断电源,主要防止突然失电时正在运行的程序中断和数据丢失。

  (
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:51:47
29楼
2)一级负荷

  如图二所示,对于以二级负荷为主,兼有少部分一级负荷的建筑物内的电子计算机系统的电源,根据满足与建筑物内最高负荷相同等级的要求,应属于一级负荷。如比较重要的办公建筑、中型百货商场、区县级的客运站、图书管、学校等等。

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:51:58
30楼
(3)二级负荷

  如图三所示,由于计算机系统的普及应用,普通的建筑物内也会配置小规模的计算机系统,用于提高工作效率,进行科学化管理。这种类型的计算机系统电源应属于二级负荷。市电电源只要普通的电源回路即可,当线路故障失电时由UPS不间断电源装置来满足数据保存和程序运行所需要的二级负荷要求。

  
回复
xiangtao8888
2004年11月17日 14:52:04
31楼
建筑物内计算机系统的配电和保护,实际上针对用户用电负荷的不同特点,可能有更加合理完善的方式。以上分析的,只是根据不同负荷等级的分类提出的基本方式。从供电和配电保护的可靠性方面而言,上述配置是必不可少的,只有这样,才能更高效地利用计算机技术带给我们的便利,充分发挥其技术优势,为提高各行各业劳动生产力而服务。
回复

相关推荐

APP内打开