10kV电压互感器接线问题请教!?
sps412
sps412 Lv.11
2013年08月07日 11:28:08
只看楼主

10kV电压互感器中性线(点)问题请教?!如图:中性线(B601)是不是不能有断点(或者最好不要有)?,否则的话,这三个电压A601、B601、C601只有A、C两相装设了单级开关,而B相是直接接到电压小母线的?!但是我发现有时候也有用三级的开关的,即A601、B601、C601都有断点,我想请教高人们,装三级开关是不是有些不合理?!有没有相关的标准或者规定来说明呢?!

10kV电压互感器中性线(点)问题请教?!
如图:中性线(B601)是不是不能有断点(或者最好不要有)?,否则的话,这三个电压A601、B601、C601只有A、C两相装设了单级开关,而B相是直接接到电压小母线的?!但是我发现有时候也有用三级的开关的,即A601、B601、C601都有断点,我想请教高人们,装三级开关是不是有些不合理?!有没有相关的标准或者规定来说明呢?!

IMG_20130807_111047.jpg

免费打赏
hyf789789
2013年08月08日 13:50:46
12楼
B601"中性线"说法不妥,这是二个PT开口三角形接法,其二次侧接地是为了安全,防止一次侧绕组高压击穿二次侧产生高电压后危及人身,所以一定要在PT就地可靠接。
计量用PT至电能表接线盒间中间不能加装断路器及中间过渡连接等。
回复
hyf789789
2013年08月08日 13:54:44
13楼
补充:PT就地将二次侧可靠接地.
回复
多铎
2013年08月10日 10:13:32
15楼
谢谢分享看看再说
回复
niumingqi
2013年08月11日 14:38:48
16楼
学习了 :)
回复
l413271929
2013年08月11日 16:15:56
17楼
谢谢各位大神的回复。
回复
高低压电气成套
2013年08月11日 19:01:02
18楼
可以用二相断路器,也可以用三相断路器。
回复
houzaixiang
2013年08月12日 09:03:54
19楼
这个是PT车上的接线,那个S9是手车底盘的开关,是工作位置的接点。
回复
lailelelai
2013年08月12日 12:23:02
20楼
谢谢分享看看再说
回复
清水村民
2013年08月13日 07:06:04
21楼
看不懂!不好意思,谢谢!
回复
yugong10086
2013年08月13日 08:17:28
22楼

我是来学习的
回复

相关推荐

APP内打开