10kV电压互感器接线问题请教!?
sps412
sps412 Lv.11
2013年08月07日 11:28:08
只看楼主

10kV电压互感器中性线(点)问题请教?!如图:中性线(B601)是不是不能有断点(或者最好不要有)?,否则的话,这三个电压A601、B601、C601只有A、C两相装设了单级开关,而B相是直接接到电压小母线的?!但是我发现有时候也有用三级的开关的,即A601、B601、C601都有断点,我想请教高人们,装三级开关是不是有些不合理?!有没有相关的标准或者规定来说明呢?!

10kV电压互感器中性线(点)问题请教?!
如图:中性线(B601)是不是不能有断点(或者最好不要有)?,否则的话,这三个电压A601、B601、C601只有A、C两相装设了单级开关,而B相是直接接到电压小母线的?!但是我发现有时候也有用三级的开关的,即A601、B601、C601都有断点,我想请教高人们,装三级开关是不是有些不合理?!有没有相关的标准或者规定来说明呢?!

IMG_20130807_111047.jpg

免费打赏
yyy023yyy
2013年08月07日 11:36:41
2楼
不会。。。。。。。。。。。
回复
htm0918
2013年08月07日 13:12:48
3楼
1.jpg
2.jpg

以上就是110KV等级的计量装置电压2次回路就有开关,10KV等级的就没有开关,2次线回路直接到接线盒的。
3.jpg

10kV电压、电流互感器二次回路应从输出端子直接接至试验接线盒,不能有接头。中间不得经过任何辅助接点、接头或其他连接端子
回复
sps412
2013年08月07日 14:57:13
4楼
htm0918 发表于 2013-8-7 13:12 以上就是110KV等级的计量装置电压2次回路就有开关,10KV等级的就没有开关,2次线回路直接到接线盒的。 …这个不是计量用电压,是测量监控用的电压。
回复
lingxuct
2013年08月07日 15:16:22
5楼
楼主图中压变为V V接线,中间B601接地,不能叫“中性线”!

V V接线可以用二相断路器,也可以用三相断路器。
回复
cq420939507
2013年08月07日 18:34:33
6楼
htm0918 发表于 2013-8-7 13:12 以上就是110KV等级的计量装置电压2次回路就有开关,10KV等级的就没有开关,2次线回路直接到接线盒的。 …你这个说法是错误的。只有在计量的时候才有这个说法,并且只针对用户工程,在变电站里仍然是经过了端子等元件的。
回复
cq420939507
2013年08月07日 18:36:17
7楼
个人认为3P合理,可以防止反送电。
回复
ssqqugamd
2013年08月08日 07:36:38
8楼
实际是开口三角形,接地是为了降低对地电压(绝缘)安全考虑。不是中性线,
回复
sps412
2013年08月08日 08:20:08
9楼
lingxuct 发表于 2013-8-7 15:16 楼主图中压变为V V接线,中间B601接地,不能叫“中性线”!V V接线可以用二相断路器,也可以用三相断路 …也就是说用两级开关或者三级开关都可以是吗?!有没有什么标准或者规定来说明呢?!
回复
swc5201314
2013年08月08日 08:54:04
10楼
我是来学习的
回复
红苹果
2013年08月08日 09:35:34
11楼
VV接法两极、三极都可以。。AB BC AC都有空开保护,没有反送电的可能。
回复

相关推荐

APP内打开