各位大侠,有个问题一直困扰着我,特来求助:(一)建筑防火规范8.28第4条里说“市政消火栓保护半径150m以内,室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设室外消火栓”,为什么一定是要小于等于15L/s呢,如果是30L/s,但是有两个市政消火栓都可以保护到这个建筑,难得不可以用呀?(二)另外,建规8.2.8第五条又说,“与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内”,第4条还说150m范围内呢,为什么现在又要求到40m以内呢。(三)市政消火栓是指在市政道路上的消火栓么,小区内的消火栓,但是小区里建有学校,是否算是市政消火栓呢。
各位大侠,有个问题一直困扰着我,特来求助:(一)建筑防火规范8.28第4条里说“市政消火栓保护半径150m以内,室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设室外消火栓”,为什么一定是要小于等于15L/s呢,如果是30L/s,但是有两个市政消火栓都可以保护到这个建筑,难得不可以用呀?(二)另外,建规8.2.8第五条又说,“与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内”,第4条还说150m范围内呢,为什么现在又要求到40m以内呢。(三)市政消火栓是指在市政道路上的消火栓么,小区内的消火栓,但是小区里建有学校,是否算是市政消火栓呢。
灰常不理解,盼望解答呀。
12楼
j3917332 发表于 2013-8-7 13:37 这种情况我不是很理解,没有道路怎么到建筑物旁边去呢?距离道路两米的规定也是为了消防车方便取水。另 …既是场地也是道路吧满足距建筑物距离要求合适位置即可
回复
13楼
市政消火栓到底在任何情况下都不可以计入室内消火栓!:lol室内消火栓和室外消火栓要区分清楚。
回复
14楼
j3917332 发表于 2013-8-6 17:56 我给你列举几种情况吧。1,市政消火栓150米保护半径内的一栋楼,室外消防水量小于15L/S,这种情况不用专门 …那如果市政消火栓距离建筑物60米呢,可计入室外消火栓么
回复
15楼
j3917332 发表于 2013-8-6 17:56 我给你列举几种情况吧。1,市政消火栓150米保护半径内的一栋楼,室外消防水量小于15L/S,这种情况不用专门 …如果室外消防水量为30L/S,距离建筑物60米有1个市政消火栓。那这个市政消火栓是不计入室外消火栓的,对么?
回复
16楼
150米以内有市政消火栓,且用水量小于15L/S当然可以计算在内,按道理论就不用新建室外消火栓了。
回复
17楼
feiyingtiandi 发表于 2013-8-9 19:12 如果室外消防水量为30L/S,距离建筑物60米有1个市政消火栓。那这个市政消火栓是不计入室外消火栓的,对么 …是的,如果水量超过15L/S那么就只有40米范围内的市政消火栓才可计入室外消火栓。
回复
18楼
同意顶楼说法
回复
19楼
本帖最后由 ma0213 于 2013-8-16 11:13 编辑 j3917332 发表于 2013-8-6 17:56 我给你列举几种情况吧。1,市政消火栓150米保护半径内的一栋楼,室外消防水量小于15L/S,这种情况不用专门 …一、室外消火栓,没有说一定要立建筑物5–40m,规范只是说市政消火栓在建筑物5–40m内,可以将该市政消火栓计入该建筑室外消火栓的数量内。二、市政能计入单体的用水量,最多只能是15L/S,不是有几个栓在150m以内就可以计入几个的。我觉得:1,市政消火栓150米保护半径内的一栋楼,室外消防水量小于15L/S,这种情况不用专门设置室外消火栓了。2,一栋楼室外消防水量为30L/S,其中一个市政消火栓(15L/S)在40米以内,这个消火栓可以计入室外消火栓,另外还需要设至少一个室外消火栓,这个室外消火栓流量应不小于15L/S,且这个消火栓应该距离楼150米以内,宜5米以外。3,一栋楼室外消防水量为30L/S,其中两个市政消火栓(15L/S)在40米以内,这两个消火栓只能一个可以计入室外消火栓此时可以不用设计室外消火栓(消防大队的意见)。4,一栋楼室外消防水量为30L/S,没有任何市政消火栓(15L/S)在40米以内,这时新设计的室外消火栓应该满足30L/S的流量,且应该在楼的150米范围内设置。补充内容 (2013-8-19 23:22):第三条 ,复制打错了 "这两个消火栓只能一个可以计入室外消火栓,还要设计至少一个室外消火栓。
回复
20楼
我也遇到了同样的问题
回复
21楼
市政消火栓怎么算室内消防栓呢 概念没清楚
回复