二层框架,地梁和承台浇灌,出现图片上的质量问题,遇到这种情况,除了撬了重新浇灌,还没有其它修补方案,如果有,请详细赐教,非常感谢!
二层框架,地梁和承台浇灌,出现图片上的质量问题,遇到这种情况,除了撬了重新浇灌,还没有其它修补方案,如果有,请详细赐教,非常感谢!
2楼
你们是不是找的不是专业班组施工的 很明显这是振捣不密实 补救办法就是先将松动的石子凿掉直到露出砼硬面为止,然后用水冲干净,再用804建筑胶加水泥补上窟窿。注意在补之前应在空余的地方调色后颜色大体与原砼面相识后再补窟窿。千万不要用纯水泥浆补,一补百分之百开裂且色差很大。希望对你有帮助。
回复
3楼
再者,你可以上商混站查查是不是用的骨料粒径过大?或则是不是塌落度过小(也就是水灰比较小)。这样可以再今后的施工中避免类似问题产生。
回复
4楼
我看你现场图片判断很有可能是模板没支好导致漏浆产生的问题,模板支撑面不平整,下次支模板前去买点海绵和胶将容易漏浆的地方堵住。特别是承台与地梁连接处。
回复
5楼
触目惊心!必须砸掉返工,施工单位承担一切损失,这种队伍不使劲收拾都对不起你这个人!
回复
6楼
wyong1109 发表于 2013-8-7 09:40 你们是不是找的不是专业班组施工的 很明显这是振捣不密实 补救办法就是先将松动的石子凿掉直到露出砼硬面 …施工队是壹级资质,非常感谢
回复
7楼
wyong1109 发表于 2013-8-7 09:45 再者,你可以上商混站查查是不是用的骨料粒径过大?或则是不是塌落度过小(也就是水灰比较小)。这样可以再 …非常感谢,我会按你说的做的
回复
8楼
wyong1109 发表于 2013-8-7 09:50 我看你现场图片判断很有可能是模板没支好导致漏浆产生的问题,模板支撑面不平整,下次支模板前去买点海绵和 …非常感谢,我会按你说的做的
回复
9楼
甲方施工员 发表于 2013-8-7 10:20 触目惊心!必须砸掉返工,施工单位承担一切损失,这种队伍不使劲收拾都对不起你这个人!非常感谢,我会试着按你说的做的
回复
11楼
tumuyunjian 发表于 2013-8-7 10:53 非常感谢,我会按你说的做的绝对不是露浆,露浆一般出现在模板的拼缝处,不可能出现上面的情况,应该是工人漏振了,这么小的梁出现这种情况,楼主要加强管理啊
回复
12楼
这个明显就是浇筑砼的时候振捣不密实。
回复