双电源切换柜的电缆为什么是2×(3×240),2表示什么含义,求教
双电源切换柜的电缆为什么是2×(3×240),2表示什么含义,求教
32楼
2根 3x240 的电缆
回复
33楼
同意12楼说法
回复
34楼
因为你是双电源箱,你又没说明容量情况。
所以有两种可能;第一是双电源箱的两路进线分别是一根240的电缆。接在你双电源箱的两个进线开关上。
第二种可能是设备容量较大,一根240电缆无法满足载流量要求,用二根240电缆双拼。(就是两根240电缆并联)。如果是第二种情况,你的这个箱子的进线就有四根,两两并联。分别接在你的两个进线开关上。
回复
35楼
2根 3x240 的电缆
回复
36楼
这个我也知道
回复
37楼
明显楼主已经说了是双电源切换柜,所以楼上说的两组电缆并联使用的情况是错误的,两组电缆进线的目的是通过双电源自动切换开关,防止一组电缆失电时,自动投掷到另一组电缆,让出线回路保证不断电!不知道我回答得正确不???
回复
38楼
一用一备。
回复
39楼
嘿嘿,应该为用两根3*240的电缆并接。但不等同3*480电缆:)
回复
40楼
双电源自动切换柜,应该是两根3*120电缆分别做电源和备用电源用。
回复
41楼
看了楼上各位大侠的评论,我大概明白了 学习了
回复