双电源切换柜的电缆为什么是2×(3×240),2表示什么含义,求教
mxj520520
mxj520520 Lv.2
2013年08月06日 15:12:39
只看楼主

双电源切换柜的电缆为什么是2×(3×240),2表示什么含义,求教

双电源切换柜的电缆为什么是2×(3×240),2表示什么含义,求教
免费打赏
muyuyao
2013年12月23日 17:17:54
32楼
2根 3x240 的电缆
回复
jianghuanguang
2013年12月25日 16:48:24
33楼
同意12楼说法
回复
nanjingfenyuanshi
2013年12月27日 10:02:23
34楼
因为你是双电源箱,你又没说明容量情况。
所以有两种可能;第一是双电源箱的两路进线分别是一根240的电缆。接在你双电源箱的两个进线开关上。
第二种可能是设备容量较大,一根240电缆无法满足载流量要求,用二根240电缆双拼。(就是两根240电缆并联)。如果是第二种情况,你的这个箱子的进线就有四根,两两并联。分别接在你的两个进线开关上。
回复
liushifunihao
2013年12月27日 13:07:38
35楼
2根 3x240 的电缆
回复
mytheresa
2013年12月27日 20:06:47
36楼
这个我也知道
回复
wangyao80114
2014年04月07日 23:23:12
37楼
明显楼主已经说了是双电源切换柜,所以楼上说的两组电缆并联使用的情况是错误的,两组电缆进线的目的是通过双电源自动切换开关,防止一组电缆失电时,自动投掷到另一组电缆,让出线回路保证不断电!不知道我回答得正确不???
回复
jiuwanwaner
2014年04月08日 10:56:30
38楼
一用一备。
回复
qxy6404
2014年04月16日 00:28:56
39楼
嘿嘿,应该为用两根3*240的电缆并接。但不等同3*480电缆:)
回复
xianxin214
2014年04月16日 15:05:50
40楼
双电源自动切换柜,应该是两根3*120电缆分别做电源和备用电源用。
回复
wx_9271027
2014年04月19日 08:50:36
41楼
看了楼上各位大侠的评论,我大概明白了 学习了
回复

相关推荐

APP内打开