二层商铺,上部住宅,二层转换层,一层顶板按计算配筋?不用双层双向么

二层商铺,上部住宅,二层转换层,一层顶板按计算配筋?不用双层双向么
xiongxian19890928
2013年08月06日 11:27:29
2楼
一般只有板厚超过150MM才规定双层双向,不过有些较大的项目,板厚较小也会采用双层双向。
回复
cadxzhou
2013年08月08日 10:41:37
3楼
2012年颁布了一本新规范《底框—抗震墙砌体房屋抗震技术规程》和过去那种底框砖混结构完全不同,切莫按老经验设计。